高压线下施工方案

高压线下施工方案,包括桩施工,脚手架施工等等。

高压线防护方案
第一节、外电防护
编制依据:

施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分 高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场东侧的三个塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,且达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2 条和第3.1.4 条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5 条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。
方案的可行性研究及建议
考虑搭设双排杉槁脚手架,里排紧邻槽边,外排立在围墙外。为了保证施工安全,建议在基础及主体结构施工阶段,楼东侧边坡空地不得作为散料和半成品周转区,这样可以人为减少安全隐患。由于建筑物高度62.2m,外墙距围墙6m。所以安全防护用架要等到工程竣工才能拆除。
施工组织及任务划分:
由项目部生产经理主管,项目部安全员组织四川架子组搭设防护架子。在架设防护设施时,项目部临时用电电工、安全员及架子组长必须在现场旁站监督施工。
高压线防护脚手架形式选择
根据防护架子搭设的目的及安全生产的施工要求,靠近高压线一侧的防护须采用绝缘材料并保证一定的安全距离。所以里排脚手架顶端高过高压线1.5m。架体安全网距高压线应不小于1m。(
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
《施工现场临时用电安全技术规范》规定的安全操作距离大于一般规定的安全距离,主要是考虑到施工现场的动态诸多因素,如搭设钢管脚手架,配制钢筋和电气配管等施工操作工序,其钢材长度在6m左右,安全操作距离若规定过小,易发生触电事故,但是,施工现场的工程位置往往不是可以任意选择的,如果由于受施工现场在建工程位置限制而无法保证规定的安全距离,这时为了确保施工安全,则必须采防护性遮拦、栅栏,以及悬挂警告标志牌等防护措施。显然,外电线路与遮拦、栅栏之间也有安全距离问题,这个安全距离正是搭设遮拦、栅栏等防护设施的依据条件。

考虑到施工现场的实际情况,结合我们多年的实践经验,以高压线的防护总结出一套切实可行的方法。

1.若现场搭设遮拦、栅栏的场所非常狭窄。

2.若现场的防护措施能够满足表2中所要求的安全距离,则可根据施工现场实际情况采取如下几种不同防护方法。

单独设置防护装置若在建工程不超过高压线2m时利用脚手架体设置防护装置当建筑物外脚手架与高压线距离较近,无法单独设接地防护则可以利用外脚手架防护立杆设置防护屏隙。即:脚手架与高压线路平行的一侧必须用合格的密目式安全网全部封闭,此侧面的钢管脚手架必须至少做三处可靠接地,接地电阻应当小于10Ω。同时在与高压线等高的脚手架外侧面等长,约3~4m 高的细格金属网挂在与高压线等高的脚手架外侧,并把此网用绝缘接地外表线进行三处可靠接地,接地电阻小于10Ω。如超过高压线的工程作业。仍需搭设顶棚防护屏障。

该工程930厂房施工时在厂房西侧设置一台塔吊,塔吊临近厂房西侧春林路的高压架空线,与高压线距离约20米,高压架空线在塔吊回转半径内(塔吊半径为47米),必须采用安全保护措施.
2,高压线保护措施:
采用绝缘材料毛竹搭设警示保护架,搭设参数为:步高1.8m,宽4.5m,搭设高度为超过高压线3m,长度为塔吊旋转半径范围内全部防护,同时在高压线保护架上设警示牌:"高压线危险".
待塔吊拆除后,该保护架拆除.
3,安全技术措施:
对各班组进行安全用电教育,特别对电工,塔吊驾驶员进行必要的安全交底,教育.
项目部把高压线立为重大危险源,针对重大危险源制定专职安全员每日巡检,项目部周检制度.
4,注意事项
因为该处位于塔吊工作臂下方,因此,规定塔吊的工作半径在防护架以东,以防发生碰撞高压线安全保护架.
保护架7米以下用12#铁丝与毛竹绑扎牢固,7米以上用绝缘材料绑扎,防护架不铺设脚手片和模板,不得有滑动现象.
为防止塔吊臂碰撞保护架,现场设监管人一名,以及塔吊设专职指挥一名,在吊物时专门负责指挥.
5,具体搭设位置,尺寸等见附图.

http://blog.163.com/kemixiaozisun/blog/static/82652789200952022426262/

这个网址应该作用很大本回答被提问者采纳
相似回答