三菱plc梯形图控制。

这是我在教程上看到的控制要求:要求按下启动按钮X1,红灯Y1先亮5秒,接着黄灯Y2亮3秒,然后绿灯Y3亮6秒,最后回到红灯亮,如此循环控制。梯形图如下,但是在三菱plc仿真软件上模拟的结果跟题目中的控制要求不一样。是不是程序错了?求高人解答!

三菱plc梯形图:

X0为手动自动选择,选择自动时,按下X1输送辊自动运行,选择手动时,按下X2后输送辊手动运行。Y0为输送辊运行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-06
你的程序图有错误,Y1就没有驱动输出,所以不会亮红灯。
如果Y0是红灯输出,则T1的时间又不是5秒,因为5秒的话,应该是K50。

程序图和要求说明自相矛盾。所以,程序图有错误,
需要把Y0修改为Y1,T1修改为K50,
第2个回答  2014-02-06
梯形图有错误.
1)将梯形图中输出继电器线圈Y000改为Y001.
2)将定时器T1的定时值改为K50.
改完后,你再仿真运行看看,是否与题目要求一样.本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2014-02-06
这个程序是你抄袭别人的吧?微小的文字错误,被传抄很多次以后就乱了。
首先,这个程序的思路基本是正确的。
你把第一行最右边的Y000改成y001.
把第二行最后边的T1里的K60改成K50
这样你这个程序就对了。
第4个回答  2014-02-06

请问楼主:

    控制图中 Y000 是干什么用的?Y001 又是在哪一步控制输出的呢?

    既然红灯先亮 5s,那又为什么 T1 的时间不是 K50 呢?