请教电工的问题

本人是水电施工员 但是施工现场临时用电配的电柜里面该怎样接线我不懂
线路故障检查也不明白 请高手指教下 我看配电柜里面的各个元件接线乱乱的 好想弄明白 但还是不明白 头脑快爆炸了

没办法解答!也不知道你那边是什么样子接的!
以下是标准的临时用电设计。你参考吧!

临时用电施工组织设计

一、 用电概况
本工程为大型工业建筑,场地面积大,用电设备多,用电量大。电源由水电工程处安装的二级配电柜引出,主要用电区域为

生产加工场和施工现场,主要机械设备如下。
钢筋车间:
弯曲机 3台×3KW
切断机 3台×7.5KW
卷扬机 1台×7.5KW
直螺纹机 1台×3KW
对焊机 2台 100KVA、150KVA
电焊车间:
电焊机 8台×19KVA
套丝机 1台×3KW
砂轮机 1台×2.2KW
台 钻 1台×0.75KW
切割机 1台×2.2KW
木工车间:
圆盘锯 4台×2.2KW
电 刨 1台×2.2KW
施工现场:
碘钨灯 8盏×1KW
振动电机 4台×1.1KW
二、 确定进线、配电箱的装设位置及线路走向
钢筋车间电源从水电工程处D08号配电柜引入,电焊车间和木工车间从水电处D09号配电柜引入,施工现场从基坑周围二级配

电柜引入。配电箱位置和线路布置详见附图。
三、 负荷计算
(1)钢筋车间
总功率(除两台对焊机)42KW
由公式 P=√3 UIcos? 得
I=P/√3 Vcos?=42KW/√3 ×380V×0.8=79.8A
U=380V cos?=0.8 P=42KW
两台电焊机电流分别为:
I1=150KVA/380V=395A
I2=100KVA/380V=263A
(2)电焊车间
8台电焊机总功率P=19KVA×8=152KVA
由公式P=√3 VI 得
I=P/√3 V=152KVA/√3 ×380V
=231A
其它小型电动工具总功率为8.15KW
I=8.15KW/√3 ×380V×0.8=15.5A
(3)木工车间
总功率为11KW I=11KW/√3 ×380V×0.8
=21A
(4)施工现场
施工现场目前只考虑小型机具和照明用电,根据需要设活动电盘。大型用电设备、塔吊、提升机、施工电梯等暂未定,将

根据使用情况作专门设计。
四、 选择导线截面和电器类型、规格
(1)钢筋车间电源除100KVA对焊机从水电处D09号配电柜引出外,其他全部从D08号柜引出。D08号配电柜电缆为3×150 +1

×70,开关为400A,下设三个漏电保护器(100A两个,250A一个),用电设备电源分别由三个漏电保护器引出。每台设备配

开关箱一个,内有3×30A闸刀和40A漏电保护器各一个,电路引线为3×4+1×25橡套电缆。150KVA和100KVA对焊机开关箱内

分别装400A空气开关和400A漏电保护器各一个,电缆规格2×95+2×50。其中,100KVA对焊机电源由D09号配电柜引出。
(2)电焊车间电源由水电处D09号配电柜引出,D09号柜总开关400A,电缆为3×185+1×9.5。
电焊车间设总闸400A,分别引入8个焊机开关箱,每个箱内分别设2×60A闸刀和63A漏电保护器各一个,开关引线为3×6橡套

电缆。
4台小型机具分别有4个开关箱,内置3×30A闸刀
和40A漏电保护器各一个,电缆引线为3×4+2.5橡套电缆。
(3)木工车间总闸100A,漏电保护器63A,由电焊车间总闸引出,引线为3×10+1×6橡套电缆。每个电锯和电刨设一个开

关箱,共设5个,内装3×30A闸刀和40A漏电保护器各一个,电源引线为3×2.5+1×1.5橡套电缆。
(4)三个车间分别设三个照明开关箱,内装3×30A闸刀和40A漏电保护器各一个,电源引线为3×6橡套电缆。
(5)施工现场电源由基坑四周的二级配电柜引出,根据需要设活动电盘供现场使用小型机具和照明,照明和动力线路分开

。箱内设40A闸刀和40A漏电保护器,引线为3×4+2×2.5橡套电缆。
五、安全用电技术措施和防火措施
(一)安全用电技术措施
1.严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》,实现“三级 配电,两级保护”,采用具有重复接地的TN—S保护系统。
2.严格把关配电元件、装置的选购,保证使用的产品技术性能可靠。
3.配电箱一律使用铁质箱体,室外应作防雨、防潮保护。
4.配电箱和开关箱的铁质箱体应作可靠的保护接地,即与专用保护地线作可靠的电气连接,箱内所有开关电器的正常不带

电的金属基座,外壳等则应与铁质箱体作可靠的金属性连接或直接与专用保护地线做电器连接。
5.保护地线按国际标准采用绿/黄双色线,并通过专用接线端子板连接,且与工作接零相区别。
6.配电箱、配电柜内设置漏电保护器,其额定动作电流和额定漏电动作时间安全可靠(额定漏电动作电流≤30mA,额定漏

电动作时间<0.1S),并具有合适的分级配合。
7.所有开关电器必须是合格产品,配电箱、开关箱必须装设在任何情况下都能分断、隔离电源的开关电器。
8.熔体的选用要与电路电流相适应,更换熔体时必须采用合格品,严禁使用任何非标准的、不合格的熔体代替。
9.开关箱与用电设备之间实行“一机,一闸,一漏,一箱”制,禁止“一闸多机”。
10.配电箱内的开关电器与配电线路一一对应配合,作分路设置,以实现专路专控。
11.为便于对配电箱和开关箱的管理,防止误操作,所有配电箱、开关箱应在箱门处标注其名称、编号、用路、分路情况等

,必须专箱专用,不得随意接挂其他临时用电设备。
12.配电箱的安装要保证端正稳定,避免意外撞击。设置适宜的高度,考虑必要的操作空间和通道。
13.进出配电箱的导线在出入口用绝缘护套作保护,并设卡固,所有出线口一律设在箱体的下面,同时进出导线不能承受超

过其自重的拉拽力。
14.进出导线保证良好的绝缘性,不得使用裸导线或绝缘有损伤的导线,导线与开关电器之间作固定连接,所有接头必须固

定。
15.地埋电缆的埋置深度不小于0.6m,并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖硬质保护层。过路电缆应加

防护套管。
16.现场使用的活动机具,导线不准挂在脚手架或金属物体上,严禁在电线上搭挂物品。
17.施工现场内做防雷接地的电气设备,必须同时做重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可以使用同一个接地

体,而且接地阻值应符合重复接地电阻值的要求。
18.操作人员必须接受必要的岗前安全技术培训,掌握安全用电基本知识,熟悉用电设备的电气性能。
19.专业电工要经常对配电箱、开关箱、电气线路、用电设备和保护设施进行检查维修,并做好记录。
(二)、防火措施
1.贯彻“预防为主,防消结合”的方针,建立严格的防火制度,划分责任区域,按照谁主管谁负责的原则落实防火措施。
2.电气设备与线路安装应考虑防火要求,避免靠近可燃物。
3.配电箱、开关箱内应保持整洁、干燥无杂物,严禁放置易然品和金属导电器材,以防止开关火花点燃易燃品引起爆炸和

防止金属导电器材意外触碰带电部分引起电器短路或人体触电。
4.不准随便使用电炉等电热器材或用电量大的设备。
5.焊接(割)等明火作业时,要采取可靠的隔离防护措施,下班前,对焊接(割)现场进行认真的检查清理。
6.消防器材配备齐全有效,针对用电防火要设砂箱和铁钎。
7.经常检查,发现电气线路、电器装置老化、破损、绝缘不良防护设备不完善等情况要及时更换或采取防护措施。
8.避免长期使用设备造成的发热引起火灾或设备烧坏。
9.夏季高温环境下的用电设备要有良好的遮阳、通风散热设施。
10.尽量避开所有设备同时工作或在用电高峰增加使用设备。
11.加强职工用电防火知识教育,提高警惕,不随意乱拉乱接,不违反操作规程。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-11
其实可以自己做的,我曾经做过一个逆变器,是用变压器的,电路板也是自己做的,要是用于电脑的话最好是买个好点的,自己做的太粗糙了而且输出特性也不太好,反正我现在不用了
第2个回答  2009-09-19
你最好是参加培训一下,否则能易出现安全事故,
电有分三相,单相,还要有相应的保护措施、急救等,如果你对这些不懂的话,最好还是培训一下,这可不是开玩笑。你可以到这里看一下要学习的哪一些内容:
www.minduzx.com本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-06-25
电池可以自己配(原配电池容量小、价格高、寿命短),逆变器最好是卖一个在线式的,自己做无法保证输出特性合格(没有检测条件)。
第4个回答  2009-09-19
到劳动力市场去考一个电工上岗证,只几天时间,它们会教你所说的那些问题。
这些都只有电工才能做,不懂千万不要乱来。电不是一般的东西。
相似回答