无尘车间建设怎样控制质量

无尘车间建设质量怎样管控

一、无尘车间工作管理注意事项
1)严格控制进出无尘车间的人员,最好门径管理,只有有实验需求的师生方可进入,谢绝一切不必要的参观。进出实验室严格按照设计路径。
2)使用无尘车间之前先打开净化空气调节系统和紫外灯,至少运行30 min;实验相关物品经传递窗紫外灯照射30 min后进入实验室, 物品准备齐全,避免实验过程中反复进出实验室增加污染几率;进入无尘车间必须换鞋、更衣、带好口罩帽子,帽子必须将头发全部遮住,然后风淋进入缓冲区,最后进入实验室。值得一提的是,使用者如果患有呼吸道疾病或皮肤疾病尽量不要进入无尘车间,以免影响实验结果。
3)实验过程中严格无菌操作,避免喧哗、吵闹,更不能饮水,吃东西,与实验不相关的东西不得带入实验室。
4)实验结束彻底清洁消毒, 紫外灯消毒30 mim。师生们需要注意的是紫外灯使用是有寿命的, 做好紫外灯使用记录,如果有紫外灯强度计日常监测那就更好了。

二、无尘车间人流物流管理注意事项:
1)运行中的无尘车间最大的污染源是人和进入无尘车间的物品,以及生产过程中产生的尘粒。
2)人流和物流的合理分流对维护室内的洁净度有着重要的意义。工作人员在进无尘车间前沐浴更衣,并且着装符合合洁净管理规范的标准。物在进无尘车间前更换包装吹淋,更换后的物料符合洁净室标准。做到这些,能维护无尘室的整洁度。

3)无尘车间内的作业人员要严格按照无尘室的操作规则来工作。无尘车间的门窗应是随时处于关闭状态的,无尘车间与非无尘室之间人员和物品的传递应有缓冲区,并有风浴设备来阻止气流的对流,与生产无关的人员不行进入无尘车间。
4)当员工进入车间时,走路的速度请不要太快,若行走速度快了,会造成了地面灰尘的二次飞扬,对车间的洁净度造成有很大影响。一旦无尘车间的正压值降低,附近相邻的房间的正压值就会大于无尘车间,这时灰尘就会大量进入,严重影响洁净度。

三、无尘车间设备管理注意事项:
1)无尘车间的换气次数和空调净化系统的送风量是维持无尘室正压和洁净度的主要内因,但是它受净化系统中各级过滤器的终阻力的制约。
2)无尘车间内的设备要求定期、定时、定人进行清洁维护,清洁中所用的物料和清洁液体是否符合洁净室管理的规定等。
3)无尘车间应定期测试尘粒浓度、送风口出来的风速、温湿度等,根据测量的结果作出维护方案。空调净化系统内的初、中、高效过滤器应根据风速的变化、室内正压的变动定期更换。
4)从维护管理的方面来看,过滤器系统会随着吸收灰尘的增加,系统阻力的增加,随之过滤的效率也会渐渐降低;这时无尘车间内的正压和洁净度就难以得到保证。因此,保持高效过滤器的效率,即定期更换过滤器,是防止灰尘二次飞扬、维持车间正压正常和有效运作的必要途径。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-07
一、风量调试:
根据设计施工图纸设计计算的送、回管路;设计风量的大小,确定各管路送回风阀门的开启状态,以及各支路风量大小来测试。
二、洁净度测试:
分为空态条件下测试、静态条件下测试、动态条件下测试,分别测试洁净室内粉尘的含量。
  空态条件下测试是指无尘车间系统已处于正常运行状态,但工艺设备、生产人员还未进入情况下测试的。
  静态条件下测试是指无尘车间系统已处于正常运行状态,工艺设备已经安装完成但未运行,室内没有生产人员的情况下进行测试的。
  动态条件下测试是指无尘车间系统已处于正常运行状态,工艺设备、生产人员都已工作的情况下进行测试的。
  建设施工单位由分别根据以上的测试结果,对在不同的生产环境条件下对粉尘含量浓度测试,以达到建设设计者和建设单位所要求的洁净度等级,保证这个粉尘浓度始终低于这个数值,合格交付建设单位使用
三、压差调试:
为防止外部污染物进入洁净室而使室内洁净度增高,要求室内压力保持高于外部压力也就是说在洁净室内要求不同洁净度房间必须保持一定压力梯度,这样可在室内维持一定的压差下有效避免洁净室被邻室污染或污染邻室。压差调试的过程为保证洁净室换气次数及设备排风和除尘效果,尽量不改变送风量及设备排风机和除尘风机的风量。主要通过调节回风量和系统排风量进行压差整。《洁净室设计规范》明确说明无尘车间室内压力保持高于外部压力,则称为正压洁净室,反之称为负压洁净室。正压与负压是相对而言,一个无尘车间对大气而言是正压洁净室,但对另外一个房间而言可能是负压无尘室。并规定不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的压差不小于5Pa,洁净区与室外的压差不小于10Pa.
  人净区内各功能房间应顺人净路线为:非洁净走廊、换鞋、一次更衣室、二次更衣室、缓冲间、洁净内走廊。
  无尘车间内走廊与非洁净区至少维持30Pa正压压差。
  这种压差建立基本原理是送风量大于回风量、排风量、渗漏风量来维持正压。通过洁净室的送入风量与排风量+压差风量(余风量)之间达到平衡便建立压差。
  对全新风空气系统:新风量=排风量+压差风量
  对循环空气系统:新风量+回风量=回风量+排风量+压差风量
  归根到底洁净室压差,即新风量=排风量+压差风量,它们之间平衡关系建立。