推荐答案 推荐于2017-12-16
有三种情况值得检查:1.检查电机温度是否过高;2.查编码器线问题;3.电机问题,返厂!
追问
接线没问题,电机温度40℃以上就报警ALE.004有没有调整方法,可以暂时使用,具体什么原因造成的呢?谢谢
追答
定子转子那块,有油渍或润滑不够导致!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WWXOBXWzBtzOOjWttjj.html
相似回答
台达伺服
B型750w,使用过程中出现alm4,复位即可,但一段时间反复,异常前...
答:
刚看了是ASDA-B系列的使用手册,ALE4报警的内容是:磁场位置异常。从个人经验来讲,两种可能性:第一,就是编码器以及编码器的连接线路出现异常,比方说线路接触不良;第二,就是编码器的信号会遭遇电磁干扰导致了这种情况出现。
可以尝试更换编码器
,或者是找一下谐波源。
急急急!
台达伺服
电机b2
报警,
al,009是什么意思?
答:
伺服驱动器报警ALE
04:
AB系列伺服驱动器
配ECMA马达时功率不匹配上电会报警ALE04,除这种情况外刚一上电就报警ALE04就是电机编码器故障。安全隐患:伺服驱动器上电就报警ALE11:出现ALE11报警的原因有:编码器线接线错误、电机编码器故障、驱动器硬件故障。伺服驱动器上电就报警ALE14:ALE14是正向极限异常...
台达伺服驱动器
频报编码器电压低
答:
2. 一种解决方法是首先使用万用表检测输入电压是否处于允许的范围内
。3. 接下来,可以通过驱动器或伺服的软件示波器监视“主回路电压”。这是指直流母线电压,它应该是输入交流电压的1.414倍。如果电压偏差过大,可能需要将设备返厂重新校准。4. ALE02和ALE03报警是基于“主回路电压”来判断的。5. 伺...
如何
复位
台达伺服
电机
控制器
故障
答:
1、由于负载过大导致位置检查误差过大,一般是检查机械部分是不是卡住了,然后看
伺服
说明书里面,有个参数是设置位置误差范围值的,可以尝试调一下。如果启动就
报警,
建议加大减速比或换电机。2、伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中
控制
机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可...
台达伺服
电机
报警ALE
01
如何处理
答:
过电流告警!如果不是新机可考虑为IGBT板异常!须返厂检修。河南
台达
代理商一郑州鑫凯电子科技有限公司!
台达伺服
出现
ALE
03低电压
报警怎样
解决
答:
首先使用万用表测量输入电压是否在允许范围内;再次是通过驱动器或伺服软件示波器监视“主回路电压”,这是直流母线电压,电压伏数应该是输入交流电压的1.414倍,正常来讲应该不会有太大的偏差。如果偏差很大需返厂重新校准。
ALE
02/ALE03
报警
是以“主回路电压”来判断的。具体介绍:一、
伺服驱动器
简介 伺...
台达伺服报警al
011
怎么处理
?
答:
亲~您好啊。
台达伺服报警AL
011表示为过压保护
报警,处理
方法如下:1. 检查电源电压是否在额定范围内。如果电源电压超出了额定范围,需要对电源进行修理或更换。2. 检查
伺服驱动器
和电机之间的连接是否松动或断开,需要重新连接或更换连接线。3. 检查伺服驱动器中电容电压是否稳定,因为过大的负载可能会导致...
伺服驱动器
上电就
报警ALE
11
如何处理
?伺服电机送上电电压变高,驱动器报...
答:
如图所示
,台达
A
系列伺服驱动器
异常妈
ALE
11是编码器异常
报警
。解决方法如图所示。望采纳。。。
台达
变频器
ale
01
怎么处理
答:
这是
伺服驱动器
过电流
报警
动作,排除机械因素外,请检查
伺服器
内部电流传感器或相间电流检测电路:
大家正在搜
ab两用液面控制器如何安装
世界控制器系列
AB第一个控制器
ab伺服控制器
时间控制器AB模式
AB控制器标签导出不能用
电热毯控制器AB
台达服务器
ab控制器标签
相关问题
关于台达B2驱动器带小功率同系列电机报AL004的问题
台达伺服asda-ab一开机就显示ale14报警
台达私服asd_a4523-b报警 ale24怎么处理
台达ab私服控制器ale11
台达伺服出现ALE03低电压报警怎样解决
台达伺服驱动器ASD-A0421-AB 报警 ALE96
台达伺服电机报警ALE01如何处理
台达AB系列私服电机编码器零点调整方法