压力管道气密性试验保压时间和压降是多少

如题所述

(1)强度试验:先升至30%强度试验压力,稳压15min;再升至60%强度试验压力,稳压15min;稳压期间对管进行检查,无异常现象,升至强度试验压力。试验压力为1.5倍设计压力。

(2)严密性试验:试验压力为1.0倍设计压力,稳压时间为24h,管道不破裂,无渗漏为合格。试验时,升压应缓慢,当升至试验压力的30%和60%时,应暂停升压,进行巡线检查,无异常情况后方可继续升压。

流体压降

流体在管中流动时由于能量损失而引起的压力降低。这种能量损失是由流体流动时克服内摩擦力和克服湍流时流体质点间相互碰撞并交换动量而引起的,表现在流体流动的前后处产生压力差,即压降。

压降的大小随着管内流速变化而变化。在空调系统运行时管内光滑程度,连接方式是否会缩孔节流也会影响压降。

以上内容参考:百度百科-压降

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09
下面是空调系统气密性试验要求供参考:
系统内污物吹净后,应采用瓶装压缩氮气对整个系统进行气密性试验。
检漏方法:用肥皂水对系统所有焊接、阀门、法兰等连接部位进行仔细涂抹检漏。
在试验压力下,经稳压24h后观察压力值,不出现压力降为合格。试验过程中如发现泄漏要做好标记,必须在泄压后进行检修,不得带压修补。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2018-06-27
按TSG D0001-2009 "压力管道安全技术监察规程——工业管道" 第90条
1.15倍的设计压力,达到1.15倍的设计压力后稳压10分钟,降压至设计压力后保压30分钟, 以无泄漏无变形为合格 (涂抹发泡剂如肥皂)
气密是你说的那个
第3个回答  推荐于2017-10-09
