热湿比超出焓湿图范围部分空气状态如何确定
空气热湿比是15846,但是焓湿图上的热湿比范围只有+-10000,我该怎么确定湿空气状态?求各位大神帮帮
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-08-06
需要
焓湿图
进行空气处理计算的时候,不借助软件的话很难准确的计算。
建筑工业出版社的一款
标准大气压
下焓湿图是带角度的,即热湿比对应角度,即使超出10000的也有对应的角度。这个对查焓湿图手动计算提供了一些便利,只要作图准确,计算出的结果肯定在范围之内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WWX7Xzjzev7vzjBjvBj.html
相似回答
如何确定
空调的
热湿比
线
答:
1、计算热湿比值ε=Q/W。2、在焓湿图上确定出室内状态点N后,过N点作热湿比线ε
。3、按照规范要求选取送风温差ΔtO,求出送风温度tO=tN-ΔtO,并进行校核(为防止送风口产生结露滴水现象,一般要求夏季送风温度要高于室内空气的露点温度2-3℃)。4、根据送风温度tO,在热湿比线上找到送风状...
焓湿图
及常用
空气
处理过程与计算
答:
首先,在夏季,空调的任务是除湿和调节室内湿度。通过B步骤,空气从湿热
状态
(N+W)经过处理,先到中间状态M(HM=HN+新风比×(HW-HN)),接着进入等
湿
冷却过程S1,最终达到送风状态S1(Q1=G×(HM-HS1)×1.2)。冬季处理 冬季,单盘管系统会先等湿加热至M状态,随后进行等温加湿至S2。参数确认...
焓湿图怎么
看?巧析秒懂焓湿图
答:
热湿比
:
焓
的变化(△h)和含湿量的变化(△d)的比值。热量和含湿量两者的变化值的比值。❸等值线 图 2:木又寸 等温线:线上的温度相同。它的平行线也都是等温线。同样的温度,空气的含湿量越大,相对湿度和焓值越大。(非水平)等焓线:线上的焓值相同。它的平行线也都是等焓线。
什么是显热、潜热、
热湿比
及
焓
?
答:
如计算机房中、工作人员人体发热以及换气带进来的空气含
湿
量,这些热量称为潜热。(全热等于显热与潜热之和。) 如果要求的气温高于露点温度, 则没有水蒸汽的产生或者水珠的产生,即湿度没有变化,也就是所说的显热交换! 如果要求的气温低于露点温度, 就会有潜热交换。 潜热,相变潜热的简称,指单位质量...
热湿比
正负
如何确定
答:
用
焓湿图确定
。根据查询小猿搜题显示,
热湿比
是湿
空气状态
变化焓的变化和含湿量的变化的比值,用焓湿图确定,用温度和湿度计算出实际湿度和温度除中间温度除中间湿度的比值。
湿空气焓湿图
及应用
答:
湿空气焓湿图
,这个135°角坐标系的工具,纵坐标代表焓h(千焦/千克干空气),横坐标是含湿量d(克/千克干空气)。图中由等含湿量线、等焓线等构成,如同
空气状态
的罗盘,展示了空气状态变化的多种可能性。
热湿比
ε,即焓差与含湿量差的比例,是衡量状态变化效率的关键参数。在实际应用中,湿空气...
焓湿图
上能否根据湿球温度和
比焓确定
未饱和
湿空气
的
状态
点?
答:
还是图上这个应该是能够根据
湿
球温度和
比焓确定
为饱和湿度的
状态
,也因为这样的话才能更好的进行一下区分,要不然这个应该是不能够很好的进行。
空气状态
变化为什么延
热湿比
线变化
答:
热湿比
线在实际应用中指的是送风状态点与室内
空气状态
点的连线,一般室内状态点已知,根据送风温差和湿度变化就可以做出热湿比线,也就帮助我们确定了空调送风状态点。
风机盘管加独立新风系统的
焓湿图
应该是
怎样
的
答:
这里介绍一下第1种方式的计算方法,可供参考:先计算
热湿比
,然后热湿比ε与90%的相对湿度线相交确定出送风点O,然后计算出总送风量G,因新风量Gw是已知的,故盘管处理风量Gf=G-Gw。K点(风机温升)
焓
值在室内等焓线上,故再计算出M点焓值Hm。连接K、O两点并延长与Hm相交即可确定出M点的位置...
大家正在搜
焓湿图热湿比
焓湿图热湿比有什么用
焓湿图怎么看热湿比
热湿比线在焓湿图怎么算
湿空气焓湿图高清
湿空气的焓湿图的使用方法
焓湿图湿空气处理过程
如何看焓湿图
焓湿图低温空气
相关问题
如何确定空调的热湿比线
焓湿图上,空气处理问题。
一次回风在焓湿图上是怎么表示的
当热湿比大于10000时如何定热湿比线
天正暖通绘制焓湿图如何确定热湿比线
焓湿图上,湿球温度要怎么查呢?
空气状态变化为什么延热湿比线变化
为什么状态点的连线就是热湿比线,热湿比线的几何意义?