请教高手,利用三菱plc能实现输出脉冲(脉冲个数和占空比可改变)程序吗?如果能,请给出示范程序。多谢!
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2009-09-17
不能。
原因是:1:PLC的输出点全部采用的是继电器输出隔离
2:除非你要求的脉冲能小于继电器的吸合释放频率
第2个回答 2009-09-17
要用三菱Q系列的或者fx3u
可以实现至于示范程序嘛,要参照上面两款的编程软件,本回答被提问者采纳
相似回答
如何用
三菱plc
做一
个改变占空比
来
改变输出
的pwm的
程序
啊
答:
三菱的指令中有PWM,比如:PWM D200 D202 Y0,PWM D200脉宽 D202周期 Y0输出 ,但可控精度不好。还可以用梯形图来模拟PWM。
plc
中的PLSY是什么意思?
答:
三菱PLC
PLSY是
脉冲输出
功能,用来驱动步进电机或伺服电机。PLSY 有两个源操作数[S1 S2}和一个目标地址操作数[D].S1指定脉冲频率,S2指定
脉冲数
,D指定脉冲输出元件号(对于三菱小型PLC,如 FX系列只能选晶体管输出型且只能是 Y0 Y1 Y2)。
谁能举例说明
三菱PLC
中的RAMP PWM M8029?指令?要通俗易懂的。
答:
PWM调宽
脉冲输出
指令。参数需要设定基频,你可以改变你的频率和脉宽来发送脉冲。PWM是比较常用的脉冲发送指令。M8029是脉冲发送结束标志位,每当一次脉冲指令发送结束,M8029都会有一个上升沿。
三菱PLC
设计控制系统;Y1和Y2
输出
一个周期的
脉冲
频率1HZ,Y0为
占空比
20/...
答:
1HZ就是每秒一个周期吧,应该是Y1
占空比
为5分之1,Y2占空比5分之4吧
,程序
如图所示
我有FX1S的
三菱PLC
一台 三菱变频器D700 FR-D720S-1.5K-CHT 和一个马达...
答:
记得fx1s的没有模拟量输入输出。(加一个通行模块/或者D/A模拟量模块)外部:传送带轴对上编码器、脉冲输入至
pLC
—在以脉冲输出至变频器(变频器好像没有直接脉冲输入的)根据电机输出轴的大小和传送带轴的大小比较 用加减指令 得到的实际需要的
脉冲输出个数(
电机只能控制个大概)纯业余拳手 ...
1K发多少
脉冲数
,我用的是
三菱
FX3SA
PLC
的PWM指令做
程序
。
答:
不用用到pwm指令,你这不需要调
占空比
用plsr指令,带加减速功能 好用 [PLSR K(最高频率) K(总脉波数量) K(加减速时间) Y
(输出
点)]
PLC
怎么写
脉冲程序
答:
2、将总缆窗口拖至左侧,方便查找计时程序块。3、插入启动按钮,这里是做的一个简洁的按钮,在实际中最好做一个笛自锁。4、在总缆中插入时间计时块,并输入脉冲时间及位号。5、加入两个时间常闭点
,实现
互锁。6、如果在硬件上调试,可以加两个输出灯来进行调试。
三菱PLC
的PWM波
答:
PWM是指在一个固定时间周期里,高(1),低(0)电平的比例输出。一般把固定周期分为256个间隔。高(占间隔N)则 。低(占间隔256-N).
一台
三菱
FX3U-32MT漏型
输出PLC,
我想实现在10KHZ频率情况下
实现占空比
%1...
答:
就输出频率来看Y0跟Y1的速度才能达到1KHZ,所以要到你的那个频率,是肯定不行的,频率如此高的情况下,不但要考虑输出点的速度,还要考虑CPU的时钟周期如果这个输出要可控的话,还要考虑你程序的长短!用
PLC
很可能无法完成!
大家正在搜
三菱plc高速脉冲输出有几个
三菱plc脉冲输出编程
三菱plc脉冲立即停止输出
三菱plc怎么4路脉冲输出
三菱plcfx1n脉冲输出频率
三菱plc高速脉冲输入
三菱plc脉冲输出监控
三菱plc脉冲捕捉程序
三菱plc脉冲指令plsv
相关问题
如何用三菱plc做一个改变占空比来改变输出的pwm的程序啊
PLC利用定时器设计输出脉冲闪烁周期和占空比可调的震荡电路,...
三菱PLC中,用PWM设置过的方波脉冲去控制步进电机,占空比...
如何用三菱PLC控制输出PWM波的占空比
PLC利用定时器设计一个方波脉冲,闪烁周期为1秒,占空比为0...
西门子PLC程序:用定时器T37、T38实现周期为20s占空...
松下PLC 脉冲宽度调节(F173 PWM输出指令)占空比指...
plc占空比问题