电缆桥架90度弯头的做法

如题所述

桥架弯头制作方法如下:

1、桥架弯曲后的底边长,与桥架宽度同长即可,但范围控制在400毫米以内;在桥架侧帮上划出相对于底边的两条垂直线。

2、画出的两条垂直线分别做为两个等腰三角形的中分线。将此等腰三角形切掉后,弯曲桥架即可得两45°弯形成的90°桥架弯头。

3、90度的弯头在桥架弯头制作过程中,非常的常见,它又分为两种:  桥架90度水平弯头和桥架90度垂直弯头。分支架是由主桥架引到就地设备的电缆支架,没有图纸设计,根据现场情况由施工人员来设计的。常用的弯头种类包括水平弯头90°、上下跳弯45°、垂直上下弯头、水平三通等。

扩展资料:

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架。

参考资料来源:百度百科-电缆桥架

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-27

1、制作45+45度的平90度弯: 取桥架高度乘以0.4所得值W、  在需要处画出中线后往两边分别量出W成三角型、然后切割所要切的线、弯曲即成。

2、 取桥架宽度乘以0.4所得值W、  在需要处画出中线后往两边分别量出W成三角型、然后切割所要切的线、弯曲即成。

3、取桥架宽度乘以0.4所得值W、  在需要处画出中线后往两边分别量出W成三角型、然后切割所要切的线、弯曲即成。

最后如图所示:

扩展资料

电缆桥架是由槽式、托盘式或梯级式的直线段、弯通、三通、四通组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称(以下简称桥架)。时上涌桥架不断得到市场的认可和接受电缆桥架行业的国产化力度,产品选用优质冷轧钢板,得到广泛关注产品选用优质冷轧钢板,表面工艺有冷镀锌、热镀锌、静电喷涂、防火涂料、烤漆等

电缆桥架安装时的支托,是通过立柱和托臂来完成的。立柱是支撑电缆桥架的主要部件;而桥架的荷重是通过托臂传递给立柱的。因此立柱和托臂是电缆桥架安装的两个主要部件。

参考资料 电缆桥架 百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-08-24

参考链接:百度百科-电缆桥架

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-12-24

桥架弯头制作方法如下:

1、以90度桥架弯头为例,45度的依次类推:

2、桥架弯曲后的底边长(底部斜边)与桥架宽度同长即可,但范围控制在100-400mm;

3、选定这段长度的两个点,在桥架侧帮上划出相对于底边的两条垂直线,选定桥架弯曲方向做为切割开口侧;

4、选开口侧做为底边,以画出的两条垂直线分别做为两个等腰三角形的中分线,此等腰三角形底边长度的确定公式为L=2×(桥架高×sin22.5°),简单算法是以100高桥架为例,等腰三角形底边长度为76.5mm,即100:76.5,依次比例类推150、200高桥架改弯时等腰三角形底边长度,此比例也适合于水平45°弯头的改制;

5、将此等腰三角形使用工具切掉后,弯曲桥架即可得两45°弯形成的90°桥架弯头。

6、至于限定桥架长度的改制弯头,只要利用初中所学的简单的数学知识进行计算,任意长度距离都可以控制。

依此类推,各种角度、长度的弯头都可以制作了。

第4个回答  2019-06-20

一、做法如下:

1、桥架弯曲后的底边长(底部斜边)与桥架宽度同长即可,但范围控制在100-400mm。

2、选定这段长度的两个点,在桥架侧帮上划出相对于底边的两条垂直线,选定桥架弯曲方向做为切割开口侧。

3、选开口侧做为底边,以画出的两条垂直线分别做为两个等腰三角形的中分线,此等腰三角形底边长度的确定公式为L=2×(桥架高×sin22.5°)。

二、一种电缆桥架水平90度弯头制作方法,其特征在于:将中间的一段桥架的底板切成等腰梯形,分别与等腰梯形底板相连的桥架的两个边为矩形,然后将两端的桥架左右互换,分别与中间的一段桥架对接,最后进行焊接固定。

扩展资料:

1.桥架的选择

1.1在工程设计中,桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。

1.2桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或马道且低于2.5m,应采取保护接地措施。

1.3桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造。或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程

环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆桥架。

参考资料来源:百度百科-桥架

本回答被网友采纳
相似回答