  梁上标注为双梁:
两个重叠的梁,在空间上合二为一,但各自钢筋独立配置。(有时不一定重合,)标高表示两梁面标高。该类梁多在楼梯间梁出现。及层间梁 出现 可以分层布置上去(注意标高).
双梁表示在同位置(跨)布置两层梁的意思,可以按图纸分层1~2布置,输入相应的标高即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-01
图片太局部,显示信息不全,无法猜测。KL-D1或有大样可循。追问

框梁和连梁的区别不是跨高比大于5吗,为什么这根梁是连梁,连梁和框梁怎么区分呢

追答

图上明明标注的是框架梁,你怎么说是连梁?
跨高比只是连梁和框梁不同点之一而已, 连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁,且属设计需要按框架梁要求配筋的梁。
两者相同之处在于:一方面从概念设计的角度来说,在抗震时都希望首先在框架梁或连梁上出现塑性铰而不是在框架柱或剪力墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强墙弱连梁”;另一方面从构造的角度来说,两者都必须满足抗震的构造要求。
两者不相同之处在于,在抗震设计时,允许连梁的刚度有大幅度的降低,在某些情况下甚至可以让其退出工作,但是框架梁的刚度只允许有限度的降低,且不允许其退出工作,所以规范规定次梁是不宜搭在连梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。一般说来连梁的跨高比较小(小于5),以传递剪力为主,所以规范对连梁在构造上作了一些与框架梁不同的规定,一是要求连梁的箍筋是全长加密而框架梁可以分为加密区和非加密区,二是对连梁的腰筋作了明确的规定即“墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置;当连梁截面高度大于700mm时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm;对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)的面积配筋率不应小于0.3%”且将其纳入了强条的规定,而框架梁的腰筋只要满足“当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。” 且不是强条的规定。
我见你像是专业人士,否则,我不会说这么多,“对墙唱情歌,对牛拉提琴”!

追问

那双梁的具体概念是什么啊

追答

只有双柱配双梁是必须的。特殊情况采用,得询问设计人。图片太局部,显示信息不全,无法猜测。