热力膨胀阀在调试中常见的故障及排除?

如题所述

膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。
今天我们给大家讲一讲热力膨胀阀的故障排除,以及如何调节热力膨胀阀的开度。

一、 热力膨胀阀调整不当的故障现象

1、开启度太小

热力膨胀阀开启度太小,就会造成供液不足,使得没有足够的氟利昂在蒸发器内蒸发,制冷剂在蒸发管内流动的途中就已经蒸发完了,在这以后的一段蒸发器管中没有液体制冷剂可供蒸发,只有蒸汽被过热。

同时膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。

因此,相当一部分的蒸发器未能充分发挥其效能,造成制冷量不足,降低了空调的制冷效果。机房专用空调的压缩机大多采用蒸发器回来的蒸汽来冷却压缩机,如果热力膨胀阀开启不够,就造成蒸汽过热度过大,对压缩机冷却作用减小,压缩机的排气温度会增高,润滑油变稀,润滑质量降低,压缩机的工作环境恶化,会严重影响压缩机的工作寿命。

2、开启度太大

热力膨胀阀开启过大,制冷剂通过的流量就多,即热力膨胀阀向蒸发器的供液量大于蒸发器负荷,使液体制冷剂蒸发过剩,会造成部分液体制冷剂来不及在蒸发器内蒸发,同气态制冷剂一起被吸入压缩机,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至冲缸损坏压缩机的事故。

同时,热力膨胀阀开启过大,使进入蒸发器的制冷剂相应的蒸发压力和温度也过高,制冷量下降,压缩机功耗增加,增加了耗电量。

由于新换压缩机的制冷功率与系统不配备,膨胀阀的调节压力始终比正常低,说明压缩机功率过大,造成吸气量大,蒸发面积过小,运行工况反应矛盾,再开大膨胀阀又由于液体不能沸腾蒸发而吸入过湿气体,使压缩机结霜。

二、 热力膨胀阀的调节前提

1、在调整热力膨胀阀之前,必须确认制冷异常是由于热力膨胀阀偏离佳工作点引起的,而不是因为系统制冷剂充注量不合适、干燥过滤器和膨胀阀滤网堵塞、电磁阀失灵、冷凝风机散热不良、新换压缩机的制冷功率与系统不配备等其他原因所引起的。

同时,必须保证感温包采样信号的正确性,感温包安装位置必须正确,绝对不可安装在管道的正下方,以防管子底部积油等因素影响感温包正确感温。另外如果是失去调节功能的热力膨胀阀采用更换新的膨胀阀时,一般新品出厂时已进行过调试校对,因此不必再对膨胀阀进行调节,开直接安装使用。

2、停机。将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压 力表与压缩机低压阀的三通相连。

3、开机,让压缩机运行15 分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值。

三、 热力膨胀阀的调节步骤

进行调节时先将热力膨胀阀下方的阀帽拧下,顺时针旋转阀杆,使阀体的针孔开启度关小,即供液流量减少(简述为顺旋开小);反之则针孔开大,即供液流量增大(简述为逆旋开大)。

与调节水阀控制水流大小的方法一样。流量调节时需在制冷系统正常运行中进行,而且要缓慢操作,逐渐调节。调节供液流量大小的判断依据有: