99问答网
所有问题
PLC有输出为什么伺服电机不动
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-06-13
首先,检查伺服的设置,建议你仔细看一下伺服的手册,有些伺服是位置模式可以用脉冲,速度模式就没法用脉冲指令,这个要设置好。
其次,PLC到伺服的接线,IO口的接线是否对应了。
最后,PLC程序,比如你用绝对定位,但你却没有指定零点,那电机当然不转。
差不多就这些吧,提问题别只写个标题,具体什么情况你好歹给说明白点吧~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WWWXe7B7WBBOtBBjzzj.html
相似回答
...控制器
plc
上有一个Y点
输出
总是亮,导致
伺服电机不
转,但是Y点输出应 ...
答:
Y点是
输出
,和输入没有关系,Y点可以和输出端的COM短接,但要确定回路电压。建议先将Y点接线拆下,再用表量一下Y点和COM的电阻。如果灯亮时(注意,脉冲输出时的常亮不能算正常的常亮,应在
PLC
程序上加个常通点判断)电阻为0就说明Y点是正常的。这是就要检查Y点到
伺服
控制器到
电机
之间的接线!
PLC有
脉冲
输出
,但安川伺服驱动器检测不倒脉冲个数,
伺服电机不
转?
答:
一,接线是否可靠
,检查是否有接触不良,断线等情况。二,更换伺服驱动器或伺服电机。三,仔细看伺服驱动器使用说名,是否有操作不当。
PLC有
脉冲
输出
,但
伺服电机
(三菱)无动作
答:
步进
电机
是接收步进驱动器给过来的脉冲信号,比如两相的步进,AB相分别轮流输出正反脉冲(按一定顺序),步进电机就可以运行了,相当于一定的脉冲步进马达对应走一定旋转角度。而PLC也可以发出脉冲,但脉冲电压不够,所以需要把
PLC输出
的脉冲给步进驱动器放大来驱动步进驱动器,相当于
PLC的
脉冲就是指令脉冲。...
plc有
脉冲
输出伺服
无动作
答:
先看伺服有无输入,有输入再去看伺服电机是否在不通电时用手能转动,并且感觉无异常
。如果都好,那就要看伺服设定参数了。一般伺服也有小面板显示的,看看伺服显示的状态,然后根据说明书就知道是什么状态了。
西门子
plc有
脉冲
输出
,
伺服电机不
转。 伺服驱动试转,电机正常转。但 Q...
答:
第一,
伺服
驱动器脉冲
输出
是5V还是24V?第二,伺服驱动脉冲控制方式是脉冲+脉冲还是脉冲+方向?第三,Q0.0有没有设置成高速脉冲输出功能?查查手册吧
PLC
脉冲也有
输出
,使能也有,
电机为什么不
转
答:
问题描述不够详细,可能是接线有问题,或者是驱动器或者电机有问题,如果是
伺服电机
也可能是参数设置问题。
为什么
三询菱
PLC
发
的
脉冲发出去了但
伺服电机不
会转
答:
也可以在伺服控制器中的监控画面中查看。查看伺服是否已经上电使能,也就是伺服是否处于锁定状态,用手拧一下
电机
轴,如果转
不动
就对了 转的动说明还未使能。看下
伺服的
脉冲信号端口是否正确,接线是否正确。看下参数设置是否正确。按照伺服控制器说明书中的基本调试界面进行设置。
plc有输出伺服电机
点动旋转自动状态不旋转的原因
答:
很显然是
PLC
里面程序没写好 点动能转 说明私服
电机
接受到脉冲指令了 电机能转 说明电机没问题。好好查查你的程序吧 教你一个方法:首先看你找到控制这个私服
的输出
点,你按住点动按钮,私服有转动,那么输出点(比如Y0)肯定
有输出
,看输出的指示灯。那么接下来,你点自动,看看同样的输出点Y0 ...
为什么
三询菱
PLC
发
的
脉冲发出去了但
伺服电机不
会转
答:
2、如果
伺服电机
侧没收到指令脉冲,检查线路接法,检查指令和程序数据设置。一般来说,
PLC
侧发出脉冲时都有指示的,发脉冲时指示灯会一直闪,直到脉冲结束。3、如果伺服电机侧已经收到指令脉冲,但还是不转,检查伺服电机设置。主要检查电子齿轮比和脉冲接收方式(正负脉冲方式或者方向位+脉冲方式)...
大家正在搜
伺服电机使能为什么转不动
伺服电机一下动一下不动
伺服电机上电后转不动
伺服电机断电后还是拉不动
伺服电机断电推不动
伺服电机复位不动
伺服电机走到一半不动
伺服电机不用plc怎么接
伺服电机必须通过PLC运行吗
相关问题
三菱plc为什么不能控制伺服电机正反转
plc有输出伺服电机点动旋转自动状态不旋转的原因
我plc没有给脉冲输出,怎么伺服电机自己就会转的不停,怎么调...
可变程序控制器plc上有一个Y点输出总是亮,导致伺服电机不转...
PLC有脉冲输出,但伺服电机(三菱)无动作
西门子继电器输出型PLC可以伺服电机的驱动器控制伺服电机吗
西门子plc有脉冲输出,伺服电机不转。 伺服驱动试转,电机正...
由于PLC没有PWM输出方式,但是还想控制伺服电机应该如何做