99问答网
所有问题
是伺服电机,厂里中频炉开就报警,跟电有关。不知什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-24
中频炉在运行过程中会产生谐波,谐波会导致伺服的误报警、误动作、拒动等情况的出现,严重的情况下,会导致伺服损坏。
解决方案:
1、经济的办法(但不一定好用),可以尝试在伺服驱动器电源侧加装伺服驱动器输入端专用滤波器+伺服驱动器输入端专用电抗器。因为中频炉的谐波太大了,所以,建议两个同时加,运气好的话,能解决。
2、给中频炉做谐波治理,这样的做法是投资比较大,中频炉谐波治理的价格有可能会等于乃至超过中频炉的价格,主要还是看中频炉的大小,中频炉越小,相对来说,谐波治理装置超过中频炉价格的可能性越大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WWW7jWzXtezXXjOjtjj.html
其他回答
第1个回答 2020-05-15
1.故障1 故障现象:启动时中频炉直流电流大,直流电压和中频电压 低,设备声音沉闷并启动过流保护。 分析处理:逆变桥有一桥臂的晶闸管可能短路或开路 造成逆变桥三臂桥运行。用示波器分别观察逆变桥的4个桥 臂上的晶闸管管压降波形,若有一桥...
相似回答
震雄注塑机
报警伺服
出错,是怎么呢
答:
从您的描述来看,绿波杰能认为,
有可能是在您的注塑机周围,有比较大的用电设备,像中频感应炉、变频器之类
,这些设备工作时,会产生大量的高频谐波,导致伺服无法正常工作。之所以会出现间歇性的问题,可能的原因就是:这些大型的用电设备在启动和停止的过程中,干扰最为强烈,正常运转过程中,谐波含量要稍微低一些。绿波杰能...
伦茨
伺服
在控制器中出现OH trip(内部过热跳闸
报警
)时怎么处理?
答:
第一,
先摸一下伺服控制器是否真的热,如果不是真的热的话,可能是检测回路故障了
,需要找厂家,或者是代理商来解决;第二,如果不热,还有一种可能,
就是这台伺服控制器周围有大型的逆变类设备
,如变频器、中频炉、电焊机等等,此时,考虑在伺服控制器前加伺服专用滤波器加以抑制;第三,如果是真的...
伺服电机
异响
是什么原因?
答:
三、伺服驱动器谐波问题
伺服驱动器在逆变过程中,会产生大量的谐波,这些谐波会顺着线路进入伺服电机,导致伺服电机出现异响、啸叫、振动、过热、绝缘老化加速、绝缘频繁被击穿、轴承出现麻点、破裂等系列问题。可以尝试伺服专用输出滤波器、伺服专用输出电抗器、Du/Dt滤波器、MLAD-SW正弦波滤波器等伺服输出端...
变压器对
伺服电机
是否有干扰
答:
变压器一般情况下是不会产生谐波的,因此,也就不存在变压器会干扰其他用电设备的说法。伺服驱动器在工作过程中,尤其是整流的过程中,会产生电磁谐波噪声,这些噪声会传输到电网中。绿波杰能也曾多次遇到这样的情况,在该变压器的周围,有其他的
工厂,
使用
中频炉
等高谐波设备,这些设备产生的谐波,会传输到...
如何才算是一个电工人才
答:
4. 根据设备资料排除输送复杂的设备(包括引进设备),如电弧炉、大功率电镀设备的电源、高频炉、
中频炉
、离子渗氮炉、大型车床、仿形铣床等电气控制线路和大中型电机、电器的故障并分析事故原因。5. 组织和编制各种电机、变压器、机床电器、生产设备用电器的大修工艺和调试步骤。6. 编制车间电气设备的...
大家正在搜
伺服电机报警什么原因
中频炉漏电流报警原因
伺服电机不转也不报警
中频炉scr报警什么意思
中频炉漏炉报警电流老起
中频炉漏电流报警后怎么测量
中频炉漏炉报警误报
中频炉水压低报警的原因
伺服电机报警怎么处理
相关问题
中频炉有哪些常见故障
震雄注塑机报警伺服出错,是怎么呢
我住在工厂楼上,每天楼下中频炉一开家里的电器就会受到影响。求...
中频炉开到中途时直流电流变低是什么原因?
请教一下,中频炉电源里的一个可控硅老是被烧坏,有那些原因呀?
中频炉电热电容在停机切断主电源后,电容里是否还有电?会电死人...
中频炉有直流电压没有中频电压是什么原因?
中频炉对哪些电器有影响怎么处理?