接地电阻如何测量

如题所述

1、两线法条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。假如已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。

2、 三线法条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。 各个接地电极间的间隔不小于20米。原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。  

适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。

3、四线法基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替换三线法。测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻丈量方法中正确度最高的。

4、单钳测量测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。

5、双钳法条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的间隔要大于0.25米。

扩展资料:

影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对接地电阻进行测量是必不可少的。

接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法、钳形地阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。

在测接地电阻时,有些因素造成接地电阻不准确:

1、地网周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法:取不同的点进行测量,取平均值。

2、测试线方向不对,距离不够长。解决的方法:找准测试方向和距离。

3、辅助接地极电阻过大。解决的方法:在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。

4、测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法:将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。

5、干扰影响。解决的方法:调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。

6、仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法:更换电池。

7、仪表精确度下降。解决的方法:重新校准为零。接地电阻的测试值的准确性,是判断接地是否良好的重要因素之一。测试值一旦不准确,要不浪费人力物力(测值偏大),要不就会给接地设备带来安全隐患(测值偏小)。 

参考资料:百度百科-接地电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-21

1.找两根Φ12圆钢,用砂纸将其打磨光滑,然后在原有接地极两侧5 M左右的地方打入地下约0.8M,尽量使两根圆钢与原来的基地极保持一条直线上。

2.A表示打入的第一根圆钢,B表示打入的第二根圆钢,0表示原来的接地极。A圆钢的接地电阻记作Ra,B圆钢的接地电阻记作Rb,原来的接地电阻记作

3.Ro,AO间的土壤电阻记作R,则BO间的土壤电阻也是R,AB间的土壤电阻就可以近似认为等于2R。

4.有Ro=(Rao+Rbo-Rab)/2关系式成立,而Rao、Rbo、Rab都可以用万用表方便地测量出来。测量电阻时要尽量把圆钢和原来的接地极用细砂纸打磨光亮,这样可以减少表笔与其接触电阻。

5.再在与第一次测量直线垂直的直线上进行同样的测量,计算出这个方向上的接地电阻。

6.在测量过程中每个地方应尽量多测几次(比如3次),取3次的平均值,以用来减少偶然误差。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-09-18

通过接地电阻测试仪来测试,接地电阻测试仪测量出来的数值大小是保证人身安全的一种有效措施,可采用微安电力生产的DER2571 数字接地电阻测试仪。仪表端所有接线应正确无误。 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。

接地体通常是短路电流向大地流散的通道,工作接地还有保持大地零电位的作用。接地,顾名思义,充分可靠的接触大地土壤。接地体埋藏很浅造成接触电阻过大,通流时过热,会影响散流效果,所以要有一定埋深。接地体仅仅放在地表几乎起不到散流作用,还会因为容易脱落移位造成接地失败。

一般情况下,在户外、接地电阻要求不是很高、大面积的接地等,大多用扁铁,便宜,耐腐蚀。在接地电阻要求高的场所多用铜材,比如电站二次回路接地。经小电阻接地以后,当发生接地故障时,因为回路中接入了电阻,可以降低故障电流,降低对电网的危害

其中系统接地类型有接地的,也有不接地的,而接地的又分为直接接地和经阻抗接地两大类。
如果是保护接地或者中性点直接接地的情况。这时当然接地电阻越小越好。规范对于防雷接地的要求为4欧,实际电气工程中的接地常常要求为1欧以内。

第3个回答  2020-09-18

接地电阻可采用数字接地电阻测试仪来进行测试。

接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。

测量接地电阻值时接线方式的规定:仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m。

测量大于等于1Ω接地电阻时接线图如下图所示: 将仪表上2个E端钮连结在一起。测量小于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。

仪表端所有接线应正确无误。仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。

 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。

如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。

第4个回答  2018-09-21

测量方法:

1、准备仪表 1台,仪表箱1个,辅助接地棒4根,测试线 4条,简易测试线 2条,1.5V电池 6节。

2、拿出ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪。

3、这次使用的是四线精密测试接地电阻(以下接下均参照此图)默认接地棒之间的距离为5米。

4、打接地棒电流极红色。

5、打接地棒电压极黄色。

6、将绿色与黑色同时钳到设备的接地引下线上。

7、分别把对应颜色插入到仪表接口上。

8、旋转开关到接地电阻档RE档,此档就是测量接地电阻的。

9、按TEST红色键开始测试。

10、得出接地电阻来,3.28欧,此时的接地情况良好,检收合格即可完成测量。

扩展资料:

1、接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。

2、接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。

参考资料:百度百科-接地电阻

相似回答