第1个回答 2021-08-21
1、缺冷媒
这种现象很一般的制冷人都知道,遇到这种情况,需要查漏补漏,添加适量的制冷剂即可恢复运行。
2、系统有堵塞
堵塞会引起二次节流,节流自然会出现压力下降,而压力和温度又是成正比,所以导致结霜。需要注意,制冷系统有堵塞通常是由于施工安装导致的问题,而堵塞处多数在过滤器,或者毛细管。
第2个回答 2021-08-21
1、明显的缺氟现象 不加对压缩机不好
如果漏氟过多,表明空调管路有泄漏的地方,建议查漏补漏后再加氟。空调这个家电的的构造是两器一机(蒸发器,冷凝器,压缩机)基本工作原理是在电力的驱动下把热量从搬来搬去,冬天从室外搬到室内,夏天相反。
2、如果室外温度太低
比如到零下十度甚至还要低,热量很少,可搬热量不多的时候,空调的作用就不明显了。
3、空调高压管结霜:
(1)有98%的故障是冷媒不足,对于这个原因多数是安装问题所至的。检查连接管有否接紧。如果安装过程中有加长连管的就应该检查焊接处有没有沙眼。如果安装过程中有减少连接管长度的就重点检查自己扩的喇叭口是否合格。
(2)有部分原因是机器本身的质量问题造成系统泄漏,这需要专业维修工进行检查维修。
(3)另一部分原因是机器的毛细管堵塞引起的,故障表现为空调高压管结霜,机内毛细管也出现结霜,电流从开机开始就一路上升,直到压缩机过热停机。放掉冷媒后更换毛细管就可以解决。如果是用电子膨胀阀的就查电子膨胀阀有没有故障,如果没有问题建议更换内机的管温热敏电阻,因为其会影响电子膨胀阀的开合度。本回答被网友采纳
第3个回答 2022-06-15
空调外机在运行时,制冷剂会在铜管内不断的循环流动,以达到降温的目的,如果空调外机时间久了或者没有将保温做好,铜管裸露在空气中,与高温天气形成反差,就会形成凝水,如果氟利昂不足,压力不够,压缩机工作将更加吃力,一般会在铜管螺帽出结霜。
第4个回答 2022-06-29
空调外机细铜管结霜,制冷效果差,室内机有流水和结冰晶。原因细管是液管即是高压管。从那边出来的冷媒是低温的,即使低温也是高于室外温度的,一般情况下不会结霜,检查铜管有没有弯瘪的现象。室内机有流水声音应该是制冷剂流量不够导致的,结冰是连锁反应是因为缺氟。