冷库电脑调温度表不能自动开机为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-07
冷库手动zd可以开机,自动不能用。这个问题是电柜的温控部分出了问题,冷库的电控柜也就是温度控制柜,通常都是做成手动和自动两种控制方式,手动控制不走温控,只是用手动开关控制交流接触器电版磁线圈供电!自动控制是靠温控器内部的微型继电器触点控制交流接触器电磁线圈供电,发生楼主所说的故障,证明温控器输出存在问题,当然也不排除温控器设置不合理情况,应检查温控器,并测量制冷输出继电器是否权有输出。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WWOvtet7jB7v7vBtBzj.html
相似回答
冷库
手动可以
开机自动不能
用是
什么
出现问题了
答:
你好。按所述现象分析,你的冷库、半封闭的3HP国产谷轮机组应没大问题,
问题出在制冷系统不正常,控制电路的高低压保护继电器动作
,如有配置压力表应该能很直观地发现是因高压或低压导致故障停车。压缩机与冷库内的冷却器风机是同步的,所以此时你会发现库内风机停止的现象。故障停机没制冷,库内温度当然...
冷库
出现故障可能的原因以及解决方法
答:
这是由于环境温度升而导致制冷机冷凝压力过
,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。并检查水冷凝器是否散热良好。不可任意调节压力控制器上设定值,否则压力控制器起不到保护制冷机作用。6、机器运转时有异常的噪声,请停...
控温表和
冷库
里的不付,
开机
后
不会自动
转换,怎样解决问题?
答:
3、检查温控器,若损坏则更换
冷库开机
显示19A的时候
不能开机
是
怎么回事?
答:
这个是属于它这个空调,如果说低于这个温度之后,它是无法正常工作的
,因为这个电机工作的时候有一个适合的工作温度区间,超过这个温度区间,它就是对它的工作效果会产生影响
冷库
维修手动启动,
自动不
启动是
什么
原因、
答:
④压力控制器故障故障分析:压力控制器压力值
调节
不当或压力控制器内的弹簧及其他部件出现故障时,造成在正常压力范围内,压力控制器动作,常闭触点断开,压缩机
无法
启动。排除方法:可拆开盒盖看其触点是否能吸合,也可用万用表测试是否导通。人工复位后压缩机仍
不能
启动时应进一步检查系统的压力是否过高或...
冷库
压缩机手动能正常工作,但是一开
自动
就
不能
正常工作了
怎么回事?
答:
可能保护起作用了 系统是
不
是漏了 是不是缺油 是不是温度达到没有到
开机温度
常见
冷库
维修小知识?
答:
冷凝器清洁:冷凝器是
冷库
制冷系统的重要组成部分,如果冷凝器表面积聚了灰尘和污垢,会影响散热效果,导致制冷效果下降。定期清洁冷凝器表面,确保其散热效果良好。控制系统故障:冷库的控制系统可能会出现故障,导致
温度
控制不准确或
无法
正常工作。可以检查控制系统的电源、传感器和控制器,确保其正常运行。如果...
冷库
转
不
到设定
温度
就
自动
停机是
怎么回事
答:
您好 出现您描述的形象,一是温控器出现误差大等问题,导致控制
温度不
准。二是制冷系统出现故障,每次
开机
没有达到设定温度时,压缩机就保护停机了。
新亚洲
冷库温度
控制表故障代码r11是
什么
意?
答:
可以从以下几个方面来判定故障原因 1、设备高压超过高压压力控制器上限值;①制冷剂过量:使用专业工具检查制冷剂充注量,如果超过规定范围,应及时排出多余制冷剂;②冷凝器散热不良:如果是冷凝器应脏堵散热不佳,则清洗冷凝器;如果是冷凝器换热面积配比过小,则更换冷凝器配置;如果时冷凝器安装环境散热...
大家正在搜
冷库开机温度和停机温度
冷库停电后来电在开机不制冷
华盛温度计怎么调时间和温度
冷库移机不开机
冷库机组为啥开机也会结霜
温度表怎么调
数显温度表怎么调
数字式温度表怎么调
室内温度表怎么调校
相关问题
冷库维修手动启动,自动不启动是什么原因、
冷库手动可以开机自动不能用是什么出现问题了
控温表和冷库里的不付,开机后不会自动转换,怎样解决问题?
冷库自动开关机是什么原因
冷库并联机组温度达标自动关闭,但是之后温度不达标了不自动启动...
空调制冷时达到温度停机后温度升起后有时不能自动开机为什么?
冷库转不到设定温度就自动停机是怎么回事