在冬季施工的一般建筑工程适用什么混凝土

如题所述

一、一般在冬季的水温用在8到12度来拌合、

二、冬季混凝土施工的技术要求:
采用妥善的养护方法,防止早期受冻是保证混凝土冬季施工质量的关键。一般应根据气温情况、结构特点和现场能源条件抉择。①当最低气温不低于-15°C,结构的表面系数(表面积和体积之比)不大于 5的地面或地下工程,宜采用蓄热法;②结构的表面系数在5以上,要求获得早强,且电力供应条件较好者,可采用电热法;③结构的表面系数较大,如柱、梁、板等且有充裕蒸汽可资利用时,可采用蒸汽法。此外,对于预制混凝土构件接头、墙板拼缝以及现浇圈梁等,也可采用远红外线或电磁感应的加热方法取得早强的效果。不论采取何种养护方法,都要注意所用水泥的适应性,进行热工计算,加强保温防风,并控制人工加热的升温、恒温、降温速度,以免混凝土受冻或干裂。   
为了防止遭受早期冻害,通常要求开始养护时的混凝土温度不低于 5°C。由于蓄热法是依靠水泥水化热和混凝土拌合物本身的热量,在保温的条件下达到预定温度的方法,其养护温度需提高到10°C以上。为此混凝土在拌制、运输、灌筑、捣实等过程中,必须采取措施,不使热量散发过快。负温下制备混凝土时,可适当将水和砂石加热,但水和砂石混合物的温度应不超过40°C,否则投入水泥时易发生假凝。除加热养护外,冬季混凝土也可掺用早强剂、防冻剂等拌制,以降低其冰点,使混凝土在负温下硬化。在混凝土中掺用氯盐时,其掺入量要严加控制。氯盐对钢筋有锈蚀作用,并要增大混凝土的导电率,故一般只能用于无筋混凝土。对于预应力混凝土结构,或经常处于潮湿状态或靠近高压电源的建筑物,不能掺氯盐。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-17

冬期施工特点

砼冬期施工受气温影响较大,具体有哪些特点,下面与郑州混凝土厂家恒基建安砼站一起了解一下:

(1)水泥水化直接影响混凝土强度的增长。水泥的水化速率快慢受温度影响,温度降低,水泥水化速率减慢,当温度低于-2℃时,商品混凝土拌合物游离水结冰,水化反应停止。如何进行保温养护,确保水泥水化时冬期砼施工的关键。

(2)当气温低于5℃时,混凝土强度增长缓慢,在5℃条件下养护28d商品混凝土强度仅为标养试块28d强度的60%,砼凝结时间较气温15℃时延长3倍。因此,有效的保温养护措施是保障混凝土工程质量的关键。

(3)当温度低于0℃,尤其是温度下降到商品混凝土液态水冰点(新拌商砼液态水冰点温度-2℃~-5℃)以下时,混凝土中的水开始结冰,体积膨胀约9%,此时商品混凝土内部结构可能遭到破坏。因此,有效的保温措施,是预防砼冻害至关重要的。

(4)我国属于季风大陆性气候,冬季除经常有寒流袭击,气温骤降外,还应注意防风。风速大不仅可以加快混凝土降温速度,还会加快水分蒸发,所以商品混凝土工程冬期施工要注意防风、保温,避免砼养护期间失水,降温过快,混凝土产生收缩。

(5)冬期商品混凝土工程施工的一些工程事故,具有滞后性、隐蔽性。如砼工程冻害、后期强度等多在春节才被发现,由于事故发现晚,处理难度相对较大。

(6)冬期混凝土施工技术复杂,必须周密计划,做好施工组织和技术措施。    