楼顶消防稳压泵需要打自闭阀吗

如题所述

楼顶消防稳压泵需要打自闭阀,稳压泵肯定是要置于自动控制状态,不然不能保证水力最不利点处消防设施的静压。稳压泵是在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵;通常选用小流量、高扬程的水泵;消防稳压泵也应设置备用泵,通常可按“用一备一〞原那么选用,宜采用单吸单级或单吸多级离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-16
需要。先关闭消防泵房的消火栓泵的所有阀门,然后再去楼顶打压,打到合适的压力停泵,再把屋顶水箱连接消火栓管道(包括稳压泵)的阀门全部关闭,查看试验消火栓的压力情况,如果压力一直稳定,那就是阀(止回阀或闸阀)的问题,剩下就是一个一个的把关掉的所有阀门打开,开一个阀观察一下压力情况,这样就能找到有问题的阀了。还有一种情况就是你打压结束后所有该关的阀门也关了压力还是继续往下掉,那就是有可能是室外管道漏水了。检查前确保室内管道一定要正常才行。