钢筋工程梁的做法?

如题所述

钢筋工程梁的做法:
1. 钢筋绑扎前,应弹线控制主筋与箍筋的间距。
2. 底部使用水泥垫块,梁两侧采用塑料或其他垫块控制保护层厚度。
3. 绑扎丝朝向梁内侧弯曲,确保无漏绑现象。
4. 钢筋规格、数量应符合设计要求,受力钢筋间距偏差应控制在±10mm内,箍筋间距偏差应控制在±20mm内,保护层厚度偏差应控制在±5mm内。
底板钢筋绑扎:
1. 在地面上弹线控制主筋的间距。
2. 钢筋规格、数量、间距应符合设计要求。
3. 保护层厚度不得大于±10mm,钢筋不得与底板或侧模接触,防止渗水锈蚀。
4. 受力钢筋网片长宽间距偏差应控制在±10mm内,网眼尺寸偏差应控制在±20mm内,箍筋间距偏差应控制在±20mm内。
5. 使用水准仪测量上排钢筋平整度,不大于5mm/2m,保证钢筋保护层厚度。
钢筋套筒连接:
1. 钢筋下料采用无齿锯切割,端面平直。
2. 钢筋套筒合格,钢筋螺纹加工牙形饱满,无断牙秃牙等缺陷,加工完毕后应套保护盖保护。
3. 套筒连接采用扭矩扳手连接,拧紧力矩值符合规范要求。
4. 逐一检查,合格后点油漆标明。
模板工程木模板安装:
1. 模板接缝不应漏浆,采用硬质银拼缝。
2. 模板使用前应涂刷隔离剂。
3. 模板安装的偏差应符合规范规定。
模板底部支撑:
1. 所用钢管扣件必须有质量合格证。
2. 模板底部主次龙骨规格、间距符合设计要求。
3. 顶板立杆要保持在同一条直线上。
4. 支设立杆时,为防止把下层楼面混凝土压伤,立杆底部必须垫方木垫块。
5. 立杆和水平杆要符合设计要求。
混凝土工程钢筋混凝土梁柱节点:
1. 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。
2. 结构尺寸必须与设计图纸及变更洽商一致。
3. 用于检查结构构件混凝土强度的试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合规范。
钢筋混凝土剪力墙:
1. 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。
2. 结构尺寸必须与设计图纸及变更洽商一致。
3. 用于检查结构构件混凝土强度的试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合规范。
地下室卷材防水:
1. 基层处理、涂刷底子油。
2. 按规范要求设置附加层。
3. 卷材铺粘。
4. 卷材铺贴完毕,及时进行保护层浇筑,保证成品质量。
加气混凝土砌块墙:
1. 砌筑之前,各种砖材需按相应要求提前用水湿润。
2. 弹线控制砌体位置,用皮数杆控制砌块层数。
3. 砌体灰缝饱满,顶部斜砖密实。
4. 底部坎台用烧结普通砖或多孔砖砌筑,卫生间、厨房等有防水要求的房间底部坎台需用混凝土浇筑。
构造柱:
1. 构造柱留置位置、钢筋规格、间距等满足设计要求。
2. 构造柱应浇筑密实,强度达到规范要求。
3. 构造柱砖砌体应按规定要求设置马牙槎。
预制过梁:
1. 预制过梁长度、截面尺寸及钢筋规格、间距等应满足设计要求。
2. 预制过梁应浇筑密实,强度达到规范要求。
3.过梁安装时应控制定位。