为什么变压器引出线上避雷器不宜装设隔离开关

该问题由来两个规范的描述
10kV及以下变电所设计规范:第3.2.11条 接在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关。配电所、变电所架空进、出线上的避雷器回路中,可不装设隔离开关。

35~110kV变电所设计规范:第3.2.7条 接在母线上的避雷器和电压互感器,可合用一组隔离开关。对接在变压器引出线上的避雷器,不宜装设隔离开关。

10kV及以下变电所设计规范条文解释:架空进、出线上的避雷器可以带电接入或退出运行,因此可不装隔离开关。

35~110kV变电所设计规范对相应条文未做解释,但规范中强调了“变压器引出线上的避雷器,不宜装设隔离开关”,其实我们的正常设计中都未装过隔离开关,为什么此条要如此说明呢?
怎么没有人能回答出来

变压器引出线上避雷器安装隔离开关是可以的,但现实情况常不安装,主要是因为下面几个原因:

1、“变压器引出线上的避雷器”是用于防止“正反变换过电压”使用的,为了好的保护效果,一般安装在离变压器出线套管不远的地方,要求变压器与避雷器处在同一“电气间隔”内,一起运行,一起检修;既然“一起”,加不加隔离开关就没有多大意义了;反而加了,如果误操作,会引发变压器损坏事故;

2、为解决变压器散热问题和降低建筑成本,变压器大多安装于室外,避雷器就必须安装于室外,不能过穿墙套管,如果避雷器安装在室内,一旦避雷器被误拉开,而室外的变压器在空载运行状态,万一落雷,就会因变压器二次没有避雷器而击毁;

3、变压器二次避雷器多安装在出线母线排的下方,而母线排距离地面都不高,再安装隔离开关不但成本上升,安装也很困难;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-27
我们公司是做避雷器的。
个人考虑可能主要有以下的几个原因。

1.避雷器在保护被保护设备时,最好紧靠被保护设备,这样保护效果好。

2.变压器与避雷器间没有必要装设隔离开关。隔离开关一般设置在线路侧断路器外侧。在调试、检修或长期不用时成断开状态,有明显断口。

3.有一种情况在变压器和隔离开关两侧都是要设置避雷器的,即断路器长期处在热备用断开状态下,防护线路侧雷电侵入的。主要是防止断路器被打坏。

首先,隔离开关和断路器作用是不一样的,断路器是要切断电流并且灭弧的,而隔离开关主要时要有明显断口,因为断路器断口是在灭弧室内,从外面是看不到合分的状态的。

在变压器和避雷器间真的没有必要设置隔离开关,在我去过的变电站中没有见过这样的设计,除非你有特殊的要求。
第2个回答  2009-09-08
这种题不是谁都能答的,给点分吧。。。。。。。。。。呵呵