该问题由来两个规范的描述
10kV及以下变电所设计规范:第3.2.11条 接在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关。配电所、变电所架空进、出线上的避雷器回路中,可不装设隔离开关。
35~110kV变电所设计规范:第3.2.7条 接在母线上的避雷器和电压互感器,可合用一组隔离开关。对接在变压器引出线上的避雷器,不宜装设隔离开关。
10kV及以下变电所设计规范条文解释:架空进、出线上的避雷器可以带电接入或退出运行,因此可不装隔离开关。
35~110kV变电所设计规范对相应条文未做解释,但规范中强调了“变压器引出线上的避雷器,不宜装设隔离开关”,其实我们的正常设计中都未装过隔离开关,为什么此条要如此说明呢?
怎么没有人能回答出来