我是做灯具品质的,最近我们做了一个项目,对方反映我们的灯具装上后要跳闸,我去现场查看发现施工方在测试的时候,是从一个总配电柜里面的漏电保护开关里面引了两条线,然后接到另外一个配电柜里面的漏电保护开关里面,最后再接负载,等于说我的这个控制灯具的回路里面有两个漏电保护开关,只要合闸就要跳,当我取消掉一个漏电保护开关后直接一个就不会跳,由于兄弟对电力不懂,请教各位大侠!谢谢!
灯具参数: 光源LED 电源:开关电源 功率:38W(一个灯)
功率因素:0.95 泄露电流:0.35MA(一个灯)
每个回路带灯数量:40盏 漏保:16A 30MA 0.01S
灯具种类:I类 总谐波:小于20%(一个灯)
另外我想知道这个回路最多可以带多少个灯?
一个回路里是可以安装两个漏电保护开关的。
例如现在建筑施工现场临时用电中就要求三级配电三里保护,意思也就是说在这个回路里总共安装了三级也就是三个漏电保护开花,从而实现对用电的每一级保护。下面家居杂坛就来给大家分析家居配电中漏电开关是如何进行配置的。
配置:
在同一回路里装两个漏电开关,从而实现两级保护,那么我们在选择漏电开关时需要注意一些问题,例如漏电开关的参数,漏电开关的类型等等。
首先我们要根据用电负荷来计算出计算电流,然后根据计算电流来选择合适的导线,最后再根据导线来选择合适的漏电开关。
这时选择出来的漏电开关只是确定了它的脱扣电流,例如我们常见的漏电开关的标注是C16A,C20A,C25A,C32A,C40A,C50A,C63A,等等就是家庭常用的漏电开关。