水有什么诡异特性,在建筑给排水设计和敷设应注意什么

如题所述

一、水的基本物理化学性质

1、水的形态、冰点、沸点:
纯净的水是无色、无味、无臭的透明液体。水在1个大气压时(105Pa),温度在0℃以下为固体,0℃为水的冰点。从0℃-100℃之间为液体(通常情况下水呈液态),100℃以上为气体(气态水),100℃为水的沸点。

2、水的比热:
把单位质量的水升高1℃所吸收的热量,叫做水的比热容,简称比热,水的比热为4.2x103[焦/克.℃)]。

3、水的汽化热:
在一定温度下单位质量的水完全变成同温度的气态水(水蒸气)所需的热量,叫做水的汽化热。(水从液态转变为气态的过程叫做汽化,水表面的汽化现象叫做蒸发,蒸发在任何温度下都能进行)

 4、冰(固态水)的溶解热:
单位质量的冰在熔点时(0℃)完全溶解为同温度的水所需的热量,叫做冰的溶解热。

5、水的密度:
在一个大气压下(105Pa),温度为4℃时,水的密度为最大(1g/cm3),当温度低于或高于4℃时,其密度均小于1g/cm3。

6、水的压强:
水对容器底部和侧壁都有压强(单位面积上受的压力叫做压强)。水内部向各个方向都有压强;在同一深度,水向各个方向的压强相等;深度增加,水压强增大;水的密度增大,水压强也增大。

7、水的浮力:
水对物体向上和向下的压力差就是水对物体的浮力。浮力总是竖直向上的。 8、水的硬度:
水的硬度是指水中含有的钙、镁、锰离子的数量(一般以碳酸钙来计算)。
硬度单位:mg/L(毫克/升),mmol/L(毫克当量/升),PPM(个/百万),GPG(格令/加仑)

9、pH值:
pH值是指水的酸碱度,表示水中H+和OH-的含量比例(范围为0-14)。
人体对pH值的反应非常敏感,身体内大部分物质的pH值为6.8,血液和细胞水的pH值为7.2-7.3。

10、固体溶解物含量(TDS):
TDS是指水中溶解的所有固体物的含量,单位为mg/L或PPM。TDS越低,表示水越纯净。

11、电导率(CND):
水的电导率(CND)是指通过水的电流除以水两边的电压差,表示水溶液传导电流的能力,其大小间接反应了水中溶解性盐类的总量,也反映了水中矿物质的总量。

12、范德华引力:
对一个水分子来说,它的正电荷中心偏在两个氢原子的一方,而负电荷中心偏在氧原子一方,从而构成极性分子。当水分子相互接近时,异极间的引力大于距离较远的同极间的斥力,这种分子间的相互吸引的静电力称为范德华引力。

13、水的表面张力:
水的表面存在着一种力,使水的表面有收缩的趋势,这种水表面的力叫做表面张力。

二、针对水的特性建筑给排水设计应注意的事项

    针对水在1个大气压时(105Pa),温度在0℃以下为固体,0℃为水的冰点。所以在给排水设计的时候就要考虑到管道的防冻问题,在地下石、露天场所要考虑管道的保温

    由于在一定的负压强下水可以汽化,因此水泵设计的时候要考虑避免汽蚀的发生

    由于水具有压强,因此给排水设计的时候就必须考虑到供水压力问题

    由于水的ph、溶解性等特性,给排水设计时候必须注意对水质的要求

    由于水的导电性,给排水管道的敷设绝对不能在电气房间内

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-07
  对于建筑给水管道的布置与敷设,其总原则是力求管线最短,阀门最少,敷设容易,不影响美观,便于安装和维修。对于给水管的引入,当地的土壤冰冻深度、车辆荷载是影响其埋设深度的主要因素。若在建筑首层或地下设置管沟,在施工图前期应和结构沟通基础埋设;对于室内给水管道的布置,主要根据采用的给水方式来确定,布置时应注意给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面,不得穿过大便槽和小便槽,也要考虑各热源体对给水塑料管的辐射热影响,注意布置间距。对于卫生间给水管道的布置,考虑到管道检修及用户二次装修,在设计中通常采用明装方式。
  布置管道时要考虑到管道穿越不采暖房间时的保温措施,及在湿热气候条件下管道的防结露工作。此外,设计者还应尽量考虑到房间未被使用停暖情况下,给水管道的泄水问题。
  ①布置排水管道时,管道与墙壁的间距定位应与连接管件尺寸结合考虑,防止施工时出现卫生器具无法与排水管道吻合或安装尺寸对不上的现象发生
  ②卫生器具定位:标注基点应尽量选择轴线或承重墙处,便于施工放线。
  ③排水出户方向应在施工图前期与外网结合,避免外网管线太绕,浪费管材的现象发生。
  ④厨房地面都铺设瓷砖,清洁地面时不需用水冲洗,设置地漏意义不大,故厨房内可不设地漏。
  ⑤要时刻关注产品的更新,如塑料排水检查井的应用,占地小、轻巧、无污染、投资小,顺应国家节能环保的号召。
  ⑥地漏定位时距墙应不小于200mm,防止对上反防水层的破坏。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-08-03
这个问题比较大,面比较广一些。
《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版),有具体章节详细的规定:第3.5章节,给水管道布置和敷设;第4.3 排水管道布置和敷设,可以供你详细查看,以下仅为部分展现。

一、以下作给水部分展现,
3.5.6 室内生活给水管道宜布置成枝状管网,单向供水。
3.5.7室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备、配电柜上方通过。室内给水管道的布置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。
3.5.8 室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。
二、以下作排水部分展现:
4. 3. 3 建筑物内排水管道布置应符合下列要求:
1 自卫生器具至排出管的距离应最短,管道转弯应最少;
2排水立管宜靠近排水量最大的排水点;
3排水管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及食品和贵重商品仓库、通风小室、电气机房和电梯机房内;
4排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道;当排水管道必须穿过沉降缝、伸缩缝和变形缝时,应采取相应技术措施;
5排水埋地管道,不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础;
6排水管道不得穿越住宅客厅、餐厅,并不宜靠近与卧室相邻的内墙;
7 排水管道不宜穿越橱窗、壁柜;
8塑料排水立管应避免布置在易受机械撞击处;当不能避免时,应采取保护措施;
9塑料排水管应避免布置在热源附近;当不能避免,并导致管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施;塑料排水立管与家用灶具边净距不得小于0.4m;
10当排水管道外表面可能结露时,应根据建筑物性质和使用要求,采取防结露措施。
4.3.3A排水管道不得穿越卧室。
以上仅为部分的规定,但也能看出来规定很多也很详细,所以还请参考上面提到的给排水规范。