99问答网
所有问题
平衡容器选配差压变送器
我这边有2台燃气蒸汽锅炉,平衡容器法兰中心距是440mm,现在需要配差压变送器,不知道差压变送器量程,请前辈指教。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-10-23
高*密度*常数=压力
已知高0.44米,常数9.8,在知道密度就OK了——————蒙晖仪表
第2个回答 2015-10-22
你问问厂里仪表技术
相似回答
双室
平衡容器
与
差压变送器
导压管连接是正压接正压吗
答:
是正压接正压的。根据仪表网资料显示,双室
平衡容器
与
差压变送器
导压管连接是正压接正压的。减少补偿管及负确的选择正正压补偿管压不变,即低输出的差压双室工作原理工况下,锅炉出管与汽包误差。平衡容器是一种结构巧妙,具有自我补偿能力的汽包水位测量装置。差压变送器是一种典型的自平衡检测仪表,它...
法兰中心距为440mm的双室
平衡容器
,选用
差压变送器
量程是-2.2KPa~2.2...
答:
变送器
的量程选 0-4.4kpa 。如果是需要的话,把显示刻度定为 -220~220mm 即可。变送器通常需要负迁移100%(测量介质为水)
法兰中心距为350mm的双室
平衡容器
,选用
差压变送器
量程是-4.4KPa~0K...
答:
350mm的双室
平衡容器
的最大测量范围是350mm,如果介质是水的话,对应的差变量程是3.5KPa,使用双室平衡容器时差变需负迁移100%,即负迁移后差变实际测量范围应为 -3.5~0KPa。
双室
平衡容器差压变送器
怎么迁移
答:
这种
差压变送器
迁移的方法有无迁移、负迁移、正迁移。1、无迁移:当差压变送器的正、负压室与
容器
的取压点处在同一水平面上,不需要迁移。2、负迁移:在负压室减少ρgh迁移量。3、正迁移:在负压室增加ρgh迁移量。
差压变送器
测量容器液位时为什么要加
平衡容器
答:
而加了
平衡
装置后,在
差压变送器
的负压侧导压管中注满了被测介质的液态,经差压变送器的零点迁移后可以直接测得被测介质的液位,当被测介质的气态进入差压变送器的负压侧导压管被冷却成液态时,会自动流会
容器
。因此,被冷却生成的液体就不会对差压变送器的检测造成检测误差。
差压变送器
测量容器液位时为什么要加
平衡容器
答:
通常用
差压
法测量液位的量程计算是按照△P=ρ·h·g(差压=密度×液位×重力加速度)计算的。而在锅炉汽包中,ρ会随压力和温度发生变化。从而造成测量误差。压力和温度变化越大误差值越大。可达量程的百分之十以上或更多。采用
平衡容器
后,测量是以平衡容器中的基准官(杯)中的ρ·h·g 与汽包液位...
锅炉用
平衡容器
测液位的
变送器
(工程单位mmH2O)怎样校验
答:
平衡容器
的液位变送器是:
差压变送器
前端是平衡容器。零点是将差压变送器的两端对空,满量程是用符合精度等级的手操泵或者压力校验台加压,然后用符合精度的电流表读输出的4-20mA电流,压力按照25% 50% 75% 100%逐渐加 然后记录输出,做到100%再做个返程到0%。平衡容器是一种结构巧妙,具有自我...
汽包水位
差压变送器
怎么工作的?
答:
从汽包汽侧取样孔引一管至
平衡容器
,进入平衡容器的饱和蒸汽不断凝结成水,多余的水由于溢流原理自取样管流回汽包,使平衡容器内的水位保持恒定。因此,
差压变送器
的正压头由于平衡容器有恒定的水柱而维持不变,负压头则随着汽包水位的变化而变化。为了避免汽包水位变化时,影响平衡容器内水位变化,而影响...
双实
平衡容器
法兰间距是800毫米,
差压变送器
是-6.456-0KPa。现在表头显示...
答:
量程小了,把量程改成-8kPa-0kPa 有hart的用手操器 没有的调量程旋钮 希博特科技
大家正在搜
单室平衡容器差压变送器跳变
平衡容器差压变送器
双平衡容器差压变送器调节
平衡容器差压变送器迁移怎么算
双室平衡容器和单室平衡容器
力平衡式差压变送器
差压变送器平衡门
一台力平衡式差压变送器
平衡容器和变送器安装
相关问题
法兰中心距为350mm的双室平衡容器,选用差压变送器量程是-...
求助补偿式平衡容器怎么计算差压变送器量程
差压变送器测量容器液位时为什么要加平衡容器
差压变送器测量容器液位时为什么要加平衡容器
液位差压变送器和就地连通液位计哪个更准确
双室平衡容器,测量除氧器的液位,请问这个原理是什么,连接到差...
双室平衡容器三阀组配差压变送器来测水位的原理和安装调试时应注...
锅炉汽包差压差压变送器的安装位置必须高于平衡容器吗