数控点焊机经常会跳闸焊几下又不能焊了,怎么修

如题所述

有可能是你配电板上的断路器(空气开关)太小了,有3种可能性,见以下分析和建议:
1。首先应根据你的点焊机额定输入容量计算额定输入电流,据此选择配电板上的断路器(空气开关)的额定电流。例如:DN-10点焊机输入电流为10kVA/380V=26.3A,一般情况下断路器额定电流应大于焊机输入电流,DN-10点焊机最好选用额定电流40A的断路器(空气开关)。如果断路器额定电流太小,就有可能出现你遇到的情况;
2。点焊机焊接时的瞬时电流很大,为防止断路器误动作,可以选用D型脱扣曲线特性(10In~14In)的产品,如果用A型的,就有可能焊不了几下就跳闸;
3。如果你选用的断路器额定电流、脱扣特性都是合适的,那也可能是用了质量不好的产品或断路已经损坏,需要更换了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-16
控制继电系统个别开关损坏,需要更换。
相似回答