UPS电源用几天之后电池开关自动跳闸,手动打开电池开关就把UPS主机烧毁了,2次了 怎么解决?

如题所述

主机都烧了,肯定得维修或者换了。。。UPS 系统有自我保护的,在主机正常的情况下,只有外接设备有问题,或者系统无法承担负荷的是才自动跳闸。。这个时候就要检查设备了,特别是有什么设备坏了或者线路不正常,不能强制打开主机供电。。。一旦UPS 主机烧毁问题就严重了。。。追问

主机已经返修了 第二次修好之后拿回去工地安装好一切正常 ,但是前几天过去检查的时候电池柜的开关又跳了 库房的人把空气开关闭合之后主机又烧毁了

追答

检查线路了没?自动跳闸肯定线路或者负载有问题的。。。

追问

线路检查过 都是好的 因为刚接好的时候一切都能正常运行, 但是隔天之后就出现电池柜跳闸。会不会负载功率过大? 17对红外报警器 和五个摄像头 1000的UPS

追答

这个要看总负载了。。。有可能负载过重,自动保护了。。。强行送电烧设备。。。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考