推荐答案 2023-12-15
这种情况预埋件的锚筋长度不小于300mm,且不小于直径的10倍。
预埋件又叫预埋铁件,是预先安装(埋藏)在隐蔽工程内的构件,就是在结构浇筑时安置的构建,用于砌筑上部结构时的搭接。
锚筋需要足够的长度来保证其锚固力,以确保预埋件在结构中的稳定性和安全性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOztvttvXOOj77Xze7O.html
相似回答
预埋件锚
固
长度
根据什么来计算?
答:
2、受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于15d
。http://www.wuhenwang.com/
预埋件
是什么
答:
预埋件
由幕墙连接件和钢筋混凝土结构组成,通过锚板和对称直钢筋连接。结构要求是钢锚板应采用Q235钢。钢板厚度t应大于钢筋直径的0.6倍,受拉和受剪预埋件的锚固厚度应大于b/8,其中B为
锚筋
间距。如何计算预埋件?1、预埋件的受力直锚筋不应少于4根,不应超过4层;直径大于8毫米,小于25毫米。锚筋应...
建筑工程钢筋施工
预埋件
相关规定有哪些?
答:
锚板厚度宜大于锚筋直径的0.6
倍
,受拉和受弯
预埋件
的锚板厚度尚宜大于b/8(b为锚筋间距)。对受拉和受弯预埋件,其锚筋的间距b、b1和锚板至构件边缘的距离c、c1,均不应小于3d和45mm。4.受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度应不小于受拉
钢筋锚固长度
ls,且不应小于30d;受剪和受压直锚筋的锚...
钢结构柱的地脚螺栓埋设深度有何要求
答:
b、c均不应小于3d和45mm。受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度不应小于本规范第8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度;当锚筋采用HPB300级钢筋时末端还应有弯钩。当无法满足锚固长度的要求时,应采取其他有效的锚固措施。
受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于15d
,d为锚筋的直径。
钢梁
预埋件
漏埋了,采用钻孔的方式植筋,
埋件锚筋长度
应该如何选取?有何...
答:
小于18的15d,大于18(含18)25
d
;这里所说的是植入深度。
预埋锚筋
怎么算工程量
答:
对受剪预埋件,其
锚筋
的间距b、b1均不应大于300mm,且b1不应小于锚筋直径的6倍及70mm的较大值;锚筋至构件边缘的距离c1不应小于锚筋直径的6倍及70mm的较大值,锚筋的间距b、锚筋至构件边缘的距离c均不应小于锚筋直径的3倍和45mm的较大值(图C)。问题三:
预埋件锚
固
长度
根据什么来计算? 锚...
只受压
预埋件
是否设置锚固
筋
答:
受力
预埋件
的
锚筋
应采用HRB400或HPB300钢筋,不应采用冷加工钢筋。直锚筋与锚板应采用T形焊接。当锚筋直径不大于20mm时宜采用压力埋弧焊;当锚筋直径大于20mm时宜采用穿孔塞焊。当采用手工焊时,焊缝高度不宜小于6mm,且对300MPa级钢筋不宜小于0.5d,对其他钢筋不宜小于0.6d,
d
为锚筋的直径。
怎么计算
预埋件
的钢
筋长度
答:
一、计算的主要内容预埋件计算的主要内容为计算
预埋件锚筋
的承载力设计值。预埋板厚度一般按不小于锚筋直径的60%构造配置。二、锚筋的层数与根数采用直钢筋做预埋件中的锚筋,其不宜多于4层,且不宜小于4根。超过4层时按4层计算。受剪预埋件的锚筋在垂直剪力方向可采用一层(2根)。三、锚筋层数的...
幕墙
预埋件
的规范以及安装
答:
规范规定:幕墙
预埋件
的承载力必须通过计算或实物试验予以确认,并要留有余地,连接件与主体结构的锚固承载力应大于连接件本身的承载力。可见幕墙预埋件的设计是幕墙专项设计不可缺少的重要内容,应根据其受力情况(拉、剪、弯)计算确定锚板规格、
锚筋
直径、
长度
以及焊缝厚度等,其中锚板的最小厚度和锚筋的...