详细参数:设计压力1.59MPa,工作温度小于等于50度,主体材料Q345R,容积0.33m³,介质为空气

属于简单压力容器,符合本规程适用范围的简单压力容器,是不需要办理使用登记手续。

在推荐使用寿命内的简单压力容器,不需要按《压力容器定期检验规则》进行定期检验。

明文《简单压力容器安全技术监察规程》TSG R0003-2007规定:

第三条 本规程适用于同时满足下列条件的简单压力容器:

(一)容器由筒体和平封头、凸形封头(不包括球冠形封头),或者由两个凸形封头组成。

(二)筒体、封头和接管等主要受压元件的材料为碳素钢、奥氏体不锈钢

(三)设计压力小于或者等于1.6 MPa。

(四)容积小于或者等于1000L。

(五)工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L,并且小于或者等于1000MPa·L。

(六)介质为空气、氮气和医用蒸馏水蒸发而成的水蒸气

(七)设计温度大于或者等于-20℃,最高工作温度小于或者等于150℃。

(八)非直接火焰的焊接容器。

第四十三条 使用单位负责简单压力容器使用的安全管理。符合本规程适用范围的简单压力容器,不需要办理使用登记手续。

在推荐使用寿命内的简单压力容器,不需要按《压力容器定期检验规则》进行定期检验。

第四十四条 使用单位应当建立设备安全管理档案,对简单压力容器进行定期保养、检查并且记录存档,发现异常情况时,应当及时请特种设备检验检测机构进行检验。

扩展资料:

储气罐安全运行要求:

1、建立健全相关的规章制度,包括操作规程、维修保养制度、运行记录、巡查记录、保护试验记录。应严格遵守操作规程,使得储气罐工作压力不应高于规定压力,并按时巡查,及时填写运行记录。

2、操作前,检查储气罐外表是否破损,管路连接是否密闭,压力表是否正常,压力表是否在正常压力范围内,排气阀要慢慢开启,注意罐内水分排放,无异常后再将进气阀门打开。

3、及时检查管路及罐体有无泄漏,发现问题必须停机处理,不得带病运行。

4、每日工作要及时进行设备巡查,检查储气罐压力表指示值,若工作压力高于安全阀整定压力时,安全阀应自动开启,否则应该立即停止进气,停止运行,管路出现漏气,要及时修补,注意安全阀和压力表是否正常即可。

5、储气罐在使用时,看储气罐底部排污阀是否安装自动排水器,如已安装了,要定期注意自动排水阀是否正常排水,否则空气中的水分会因太多流到生产线,影响产品质量;如未装,需要每班最少一次手动开阀排水。

6、储气罐属高压容器,其附近不允许有易燃易爆气体,应保持罐体干净、干燥、通风并且周围严禁堆放杂物。

7、在运行过程中严禁用有金属器碰撞及敲打罐体。

储气罐无严重腐蚀,支承平稳,焊接处无裂纹,运行中无剧烈晃动

参考资料来源:百度百科-储气罐

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-07

属于简单压力容器,符合本规程适用范围的简单压力容器,不需要办理使用登记手续。在推荐使用寿命内的简单压力容器,不需要按《压力容器定期检验规则》进行定期检验。

根据《简单压力容器安全技术监察规程》TSG R0003-2007规定

(1)压力容器的压力可以来自两个方面,一是压力是容器外产生(增大)的,二是压力是容器内产生(增大)的。

(2)最高工作压力,多指在正常操作情况下,容器顶部可能出现的最高压力。

(3)设计压力,系是指在相应设计温度下用以确定容器壳体厚度的压力,亦即标注在铭牌上的容器设计压力,压力容器的设计压力值不得低于最高工作压力;

(4)当容器各部位或受压元件所承受的液柱静压力达到5%设计压力时,则应取设计压力和液柱静压力之和进行该部位或元件的设计计算;装有安全阀的压力容器,其设计压力不得低于安全阀的开启压力或爆破压力。容器的设计压力确定应按GB 150的相应规定。

2、温度

(1)金属温度,系指容器受压元件沿截面厚度的平均温度。任何情况下,元件金属的表面温度不得超过钢材的允许使用温度。

(2)设计温度,系指容器在正常操作情况下,在相应设计压力下,壳壁或元件金属可能达到的最高或最低温度。当壳壁或元件金属的温度低于—20℃,按最低温度确定设计温度;除此之外,设计温度一律按最高温度选取。

参考资料来源:百度百科-压力容器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-27
你好,属于简单压力容器,符合本规程适用范围的简单压力容器,不需要办理使用登记手续。在推荐使用寿命内的简单压力容器,不需要按《压力容器定期检验规则》进行定期检验。

《简单压力容器安全技术监察规程》TSG R0003-2007
第三条 本规程适用于同时满足下列条件的简单压力容器:
(一)容器由筒体和平封头、凸形封头(不包括球冠形封头),或者由两个凸形封头组成;
(二)筒体、封头和接管等主要受压元件的材料为碳素钢、奥氏体不锈钢;
(三)设计压力小于或者等于1.6 MPa;
(四)容积小于或者等于1000L;
(五)工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L,并且小于或者等于1000MPa·L;
(六)介质为空气、氮气和医用蒸馏水蒸发而成的水蒸气;
(七)设计温度大于或者等于-20℃,最高工作温度小于或者等于150℃;
本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2019-05-15
首先,你这种情况肯定是简单压力容器。
1类压力容器储气罐分为简单压力容器、固定式压力容器。
简单压力容器是不需要报检的,这个正规厂家的储气罐铭牌上会有明显的标注。储气罐产品质量证明书上也会有简单压力容器的产品的说明。
固定式压力容器是需要经常报检的。没有按要求报检会被特检部门查封。禁止使用,并且进行相关的处罚。
简单压力容器以申容储气罐为例子
1立方以下包含(1000L)的压力容器,并且压力在10公斤以下(包含10公斤的),介质为空气或者氮气的,符合简单压力容器的标准。
0.6立方以下(包含600L)的压力容器,并且压力在16公斤以下的(包含16公斤的),介质为空气或者氮气的,也符合简单压力容器的标准。
这样就很清楚了,1/8 1/10 0.6/8 0.6/10 0.6/13 0.6/16 0.3/8 0.3/10 0.3/13 0.3/16 都是简单压力容器。这样是不是就很清楚了?
第4个回答  2019-05-28
你这个肯定是不需要报检的,不是所有的1类压力容器都需要报检,看情况的。压力乘以容器小于等于1的,都是不需要报检的。
相似回答