消防自动报警控制系统中信号线都是共用一对线吗?

如题所述

都要有24v电源,和信号线。
烟感、温感、手动报警 消火栓 它们是报警设备,它的24v和信号线是共用的。就是一要线下来接到主机上。主机内部自动处理的。

警铃、声光报警器、消防广播、水流指示器、排烟阀、送风阀;这些是联动设备;
就是消防主机,报警系统收到烟感、温感、手动报警 ,火警信号后;来判断哪个部位失火了,来联动以上相关设施;
警铃、声光报警器、消防广播、水流指示器、排烟阀、送风阀;这个型号和厂家不同,线的接法也不能一概而论。但原理都是一样的。
这些联动设备,警铃、声光报警器、消防广播、水流指示器、排烟阀、送风阀;这些设备是通过联动“模块”控制的,有信号线,和24v电源线。主机控制“模块”。模块在联接设备。
收到火警信号后,主机给模块一个联动信号,模块动作后,设备才能工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-13
火灾自动报警中的回路信号线是分回路布置的,一个回路一路线。报警回路有环形和树形两种,树形回路是每个设备上面两根线,设备与设备之间并联;环形回路设备之间采用手拉手式连接,设备前后按顺序连接。
第2个回答  2013-11-12
信号线每一回路共用一对线 每块线路板两个回路 (各厂家每块板回路不一样)信号线可以环形布线或树(枝)形布线。
第3个回答  2013-11-11
不明白,是共用COM端吧?
相似回答