变频器自动控制频率是plc给的20 ma电流, 模块有20ma电流输出, 为什么频率达不到额定频率

变频器自动控制频率是plc给的20 ma电流, 模块有20ma电流输出, 为什么频率达不到额定频率,, 偏小, 电位器调速正常。

变频器在采用4-20mA进行调速控制时,由于4-20mA信号源的内阻有差别,输入到变频器后,电流信号会有一些偏差,因此,在变频器内部,应对4mA和20mA值进行对应校准。具体做法需要看一下变频器的说明书。电位器控制调速时,因为是电压信号,则不需要调整。PLC模块输出的4-20MA信号,进入变频器后,也可能因为信号衰减,最大值达不到20mA,因此也可以调整PLC速度模拟量输出。总之,变频器只要是4-20mA信号源进行调速的,基本都需要进行信号的校准操作。追问

电流最高最低设置的就是!20ma和4ma,,,

追答

大多数变频器的模拟量信号是0-20mA初始值,如果调整为4-20mA控制的话,还需要把0-4mA这部分信号进行处理,否则,有时候会造成变频器反转。端子53和54要进行设置。

追问

正反转没问题。就是频率偏小。有事自己会往下掉。