钢筋工程质量检验标准规范是怎样规定的?

如题所述

一、钢筋工程质量检验标准规范是怎样规定的? 钢筋工程质量检验标准规范是对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 钢筋安装完成之后,在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: (1)纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等; (2)钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; (3)箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等。 (4)预埋件的规格、数量、位置等。 钢筋隐蔽工程验收前,应提供钢筋出厂合格证与检验报告及进场复验报告,钢筋焊接接头和机械连接接头力学性能试验报告。   《 民法典 》第二百九十三条6868建造建筑物,不得违反国家有关工程建设标准,不得妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照。 二、检测方法 原材料 1、主控项目 (1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)等的规定抽取试件作力学 性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 (2) 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时, 对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定; 1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 检验方法:检查进场复验报告。 (3) 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分 检验或其他专项检验。 检验方法:检查化学成分等专项检验报告。 2、一般项目 钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 检验方法:观察检查。 钢筋加工 1、主控项目 (1)受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: 1) fPB235级钢筋末端应作180o弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直 部分长度不应小于钢筋直径的3倍; 2) 当设计要求钢筋末端需作135o弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍, 弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求; 3)钢筋作不大于90o的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 检验方法:钢尺检查。 (2)除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时, 应符合下列规定: 1)箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足第(1)项规定外,尚应不小于受力钢筋直径; 2)箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90o;对有抗震等要求的结构,应为135o; 3) 3) 箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构, 建筑工程相比较其他的工程而言,其质量验收必须要非常的严格,尤其是在钢筋工程质量当中,毕竟是整个工程当中的主体部分,在进行质量验收的时候,需要达到法律规定的标准,比如说,弯折的角度对一般结构来说是不能够小于90度的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答