万用表能否测地线的接地电阻,怎样测

如题所述

具体测量方法如下:
找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。
在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒

然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,
分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。
由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。
设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。
再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;又因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,则:
Rab=Ra+Rb+RX。。。。。。
①Rac=Ra+Rc+RX。。。。。。
②Rbc=Rb+Rc+2RX。。。。。。
③将①+②—③即得:RA=(RAB+RAC—RBC)/2。。。。。。④
④式即为接地电阻的计算公式。
实测例子:今测得某接地体的数据如下:Rab=8.4Ω,Rac=9.3Ω,Rbc=10.5Ω。则:
RA=(8.4+9.3—10.5)/2=3.6(Ω)
所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6Ω。
值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。