我要用一个s7-200的PLC和一个2输入的模拟量模块编写一个程序,要求如下:4-20mA变送输出的压力传感器,该压力传感器量程为0-200Kg/cm2. 我要把压力显示在触控屏上。求大神帮忙指导一下
模拟量模块DIP开关设定为0-20MA,变送器输出为4-20MA。
0-20MA对应输出数字为0-32000
4-20MA对应输出数字为6400-32000对应0-200KG/CM2
设压力变量为X(KG) Y为所对应的数
则X*128+6400=Y
X=(Y-6400)/128
追问128应该就是每KG所对应的的值,怎么得来的,还不太明白
追答(32000-6400)/200=128