99问答网
所有问题
380伏变压器输出不接负载正常接上负载就无电压输出怎么回事?
380伏变压器输出220伏跟110伏,在无无负载情况下输出电压正常,接上输出端任意一根线后就无电压输出了,是怎么回事呢?
举报该问题
推荐答案 2020-07-17
一般的变压器不接负载时输出正常,接上负载时无电压输出,很有可能是变压器内部或者是接线
端子
处有虚接的现象,你也可以检查一下变压器的输入电压是否正常?输入电压端子,是否有松动
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOzOeve7OXOWOzzv77t.html
其他回答
第1个回答 2022-06-24
接上负载,在没有电压时,同时测量一下变压器的输入端,如也没了电压,则是电源的问题。如有电压则是变压器的问题。如输入侧有电压,输出侧没电压时,变压器发热严重,则是负载有短路。
第2个回答 2020-07-16
最简单的方法:
1、更换一个变压器,看看是否还是出现同样的问题。(可以判断是否是变压器出现故障)
2、如果上面没有问题,更换另一组380V电源试试。(可以判断是否是输入380V电源有问题)
然后根据上面2种试验的结果去查找相关原因。
相似回答
三相电力
变压器
空载
输出电压正常
加负荷一相无电零线带电
答:
3、很可能中性点电位是悬空的
。(以上是分析,以下是采取的办法)4、先检查分接开关,是否到位?是否接触不良?5、排除了分接开关后,检查高低压外部、内部是否有断相或缺相的情况。6、什么都正常的情况下,就要调整负荷,使三相尽量平衡。7、实在调整不了,就要加一台三相变两相的变压器。
十千伏变
380伏变压器
一
接负载电压
下降的特别厉害是什么原因造成的?
答:
很大可能是变压器并联的绕组接线端接触不良或者并联绕组中有一个断线
。很多变压器的一、二次侧绕组,尤其是二次侧绕组,为了减小集肤效应,常采用双线或双排并绕,如若有一条线断线,则绕组的内阻将增大,带载后电压将显著降低。其次是
变压器的铁心松动
,铁心接缝增大,造成主磁通减小,带载后负载电流产生...
我有
380伏
变24
伏变压器
经整流桥成直流,但
输出电压
成30-34伏空载,
负载
...
答:
情况正常,
380伏
变24
伏变压器
经整流桥成直流,交流24V电压是有效值,整流后不加负载测量的是峰值电压,
输出电压
成30-34伏空载正常。加负载时是28伏也正常,负载的功率小,如果负载功率接近500瓦,电压就应该是24V左右了。只要你的负载在此情况下能正常工作,你就使用,没有问题。
三相交流100Kw发电机,为何带
了负载
后,
电压
降到150
伏
,使电机不能
正常
工作...
答:
三相交流发电机,带负荷电压下降出现这样的情况,有可能因为;发电机图片 1,发电机输出功率不够用。2,发电机所带的负荷太重了。3,发电机所带负荷,本身可能有机械故障。4,发电机本身可能有问题。你可以试试断开负载检查处理,看看究竟是哪里出了问题,再针对问题解决问题。
两线
380V变压器
输入。
输出
24V。为什么
接上
施奈德交流直流通用的指示灯电...
答:
整流桥有开路故障,变成半波,所以就只有11.8伏了,换一个看看,或万用表检测桥堆。
三相
380
变三相220v
变压器
带
负载
后,N点与地的
电压
为135
伏
是什么原因?
答:
三厢
380
遍,三厢220
伏变压器
带负载之后,原因是因为电流电阻的线路不同导致的。
变压器
输入
电压正常输出电压
不稳什么原因
答:
1,这很可能你厂
变压器
次级绕组中性点不接地或高阻接地(当然次级为三角形接线组别时也有此现象).
加上负载
中存在高阻漏电(如容性漏电/谐波成分大/长距离护套大电缆),漏电电流特症为随电压正弦变化而变化,使本来相对稳定的悬浮地电位发生漂移,本来只能使表针快速抖动而读不了数,但由于电流传输路径成为大...
交流
380v
变直流24v电源,现在
输出
只有16V了,电源输出是20A的。是先
变压
...
答:
你这种情况不一定有问题。因为离合器虽然是直流,但这个直流是整流以后的脉动直流,因为负载比较重,即便有滤波也起不到多大作用,这个电压应接近或略低于
变压器输出电压
,即便有滤波也差不到哪去。不过你也可以进行以下检查:变压器输入是三相
380V
还是两相380V,如果是两相380V,那电源端应该没问题。如果...
升压
变压器
的输入端火线和零线的
电压正常
。
答:
输出没有
零线,可能是三角型接法,也可能是星型接法不引出中性点(零线)。只要三根相线之间的电压都是
380V
,就是正常的。因为
变压器
的输入与输出是隔离的。输入零线与输出之间没有电位关系。你不能自己接零线。如果你只是希望测量一下,可以采用三个等值的电阻结成星型,分别与三根相线相连,中点作为...
大家正在搜
为何变压器接上负载就没电压
变压器空载无电压输出
变压器的负载可以是变压器吗
变压器负载电压什么意思
变压器不接负载费电吗
变压器接负载后电压降低
变压器接负载电压升高
如果负载n线不接变压器n
变压器负载电压
相关问题
380 的变压器输出110.不接负载正常接上就无电压是怎么回...
空载电压正常,加上负载就没电压。
空载电压正常,加上负载就没电压。
十千伏变380伏变压器一接负载电压下降的特别厉害是什么原因造...
我有一个3000瓦逆变器,没负载时,电压输出正常,当加负载就...
锂电池保护板不接负载输出电压正常,接负载输出电压很低是什么原...
三相电力变压器空载输出电压正常加负荷一相无电零线带电
开关电源不带负载输出正常,带负载后电压下降,与负载无关,请问...