380伏变压器输出不接负载正常接上负载就无电压输出怎么回事?

380伏变压器输出220伏跟110伏,在无无负载情况下输出电压正常,接上输出端任意一根线后就无电压输出了,是怎么回事呢?

一般的变压器不接负载时输出正常,接上负载时无电压输出,很有可能是变压器内部或者是接线端子处有虚接的现象,你也可以检查一下变压器的输入电压是否正常?输入电压端子,是否有松动
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-24
接上负载,在没有电压时,同时测量一下变压器的输入端,如也没了电压,则是电源的问题。如有电压则是变压器的问题。如输入侧有电压,输出侧没电压时,变压器发热严重,则是负载有短路。
第2个回答  2020-07-16
最简单的方法:
1、更换一个变压器,看看是否还是出现同样的问题。(可以判断是否是变压器出现故障)
2、如果上面没有问题,更换另一组380V电源试试。(可以判断是否是输入380V电源有问题)
然后根据上面2种试验的结果去查找相关原因。