实施叉车充电间需要什么工程资质?

如题所述

1、根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014第3.1.1条,在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现爆炸性气体混合物环境,应进行爆炸性气体环境的电力装置设计。

2、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014 第3.3.1条第二款第二项当厂房内具有比空气轻的可燃物质时,厂房平屋顶平面以下1米高度内,或圆顶,斜顶的最高点以下2米高度内的容积的空气与释放至厂房内的可燃物质所形成的爆炸性气体混合物的弄滴应小于爆炸下限;

3、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.3条,建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置

4、根据《通用用电设备配电设计规范》6.0.2条,除固定型阀控式密闭铅酸蓄电池、镉镍蓄电池外,铅酸蓄电池与其充电用整流设备不宜装设在同一房间内;

5、根据《通用用电设备配电设计规范》6.0.8条,充电间的设计应符合下列规定:

1)铅酸蓄电池充电间的墙壁、门窗、顶部、金属管道及构架等宜采取耐酸措施,地面应能耐酸,并应有适当的坡度及给排水设施;

2)铅酸蓄电池充电间的地面下不宜通过无关的沟道和管线;

3)充电间应通风良好,当自然通风不能满足要求时,应采用机械通风,每小时通风换气次数不应少于8次;

4)防酸式铅酸蓄电池充电间内的电气照明应采用增安型照明,充电间内不应装设开关、熔断器或插座等可能产生火花的电器;

5)充电间内的固定式线路应采用铜芯绝缘线穿保护管敷设或铜芯塑料护套电缆,并有防止外界损伤的措施;移动式线路应采用铜芯重型橡套电缆。

6、根据《建筑设计防火规范》第3.6.1条,有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。

7、根据《建筑设计防火规范》第3.6.5条,散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板的全部或局部作为泄压面积。顶棚应尽量平整、避免死角,厂房上部空间应通风良好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-02-11
1、叉车只有一种特种设备操作证(叉车)。分等级的是叉车的职业资格等级证书。
2、年满十八周岁,身体健康,并且满足从事作业种类对身体的特殊要求就可以考试。报考时需携带身份证原件和复印件,一寸照片两张。
3、驾驶过汽车只有在学开叉车时方向感好一点。
4、属于什么技师只能说是叉车工。
5、办叉车证先报名,先培训理论,理论考试合格后再考实操,实操分为桩考和路考,合格后等通知去领证就可以了
相似回答