一打上三相漏电开关就爆火烧坏漏电开关是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-03-24
家里有短路的情况,把漏电开关下口的线摘下来,拉下漏电开关,万用表电阻档测漏电开关下口看是否短路,如无短路,把拆下来的线和万用表接好,固定在万用表表笔上,万用表用电阻档,如这时电阻很小,(为几十欧以内)说明有短路的地方,逐一拨下家用电器各负载,拨一个去看看万用表,当拨到谋个插座时电阻能恢复到几百欧或更大时,说明最后拨的这个电器短路故障。也当全部拨完插座上所有电器电阻不变,就有可能是 墙壁 内电线坏了,一般容易出现在:房山进雨水;厨房或卫生间等地方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOzO7vBztzeOXjvOe7t.html
其他回答
第1个回答 2021-03-23
看情况应该是负荷出现严重短路故障,仔细检查负荷短路部位排除故障。为了安全起见,建议你去找专业电工给你处理为好。
相似回答
三相漏电开关
跳闸,
烧坏漏电开关
答:
一般都是接线端子虚接烧坏的
,虚接导致接触电阻增大,发热。烧坏接线端子。只要漏电开关额定电流选择合适,接线牢固可靠,一般状态下是不会坏的。
三相
四线
漏电保护器
下端空载会闸立即起火燃烧是什么原因?
答:
三相漏电开关跳闸原因:
1、安装不良
如果漏电保护器在安装时各接线柱末端接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。断路器跳闸原因有这些: 第一种原因,
所接负载或导线存在火线或零线对地漏电
。 第二种原因,...
三相
四线的电闸,为什么总是将
漏电保护器烧毁
答:
1、只要设备不漏电,开关触点被烧毁。那是使用设备的负荷,超过了开关的额定负荷
。2、只要设备不漏电,只是漏电保护部分被烧毁。那是使用电压,超过了漏电保护器的使用范围。3、开关合不上,是因为用电设备有漏电。
...
三相
四线漏电断路器进线部分爆炸一合
上漏电开关就
爆炸
答:
原因有二:1.负荷电路有短路故障
。把漏电断路器分开,用万用表测量出线测三相及零线相互之间的电阻。2.部分负荷接线错误,很可能是把零线与火线误接,需逐一核对。3.漏电断路器本身内部接线短路。
300安
三相
四线
漏电开关
下庄接380电压为什么会
烧坏
答:
电流小或短路,造成动合触点与静触点烧上。或内部的脱扣移位,拆开看一下。
三相漏电开关
接进线就跳闸
怎么回事?
答:
第一种原因,
所接负载或导线存在火线或零线对地漏电
。第二种原因,负载或导线存在短路。第三种原因,
负载电流过大,造成过载跳闸
,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是
负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够
。第四种原因,同时接了380V和220V两种...
路灯的
三相
四线
漏电
断路器一开就跳闸
是怎么回事
答:
路灯的
三相
四线
漏电
断路器一开就跳闸可能是由以下几个原因引起的:1. 漏电电流过大:漏电断路器的主要功能是检测电路中的漏电情况,当电路中的漏电电流超过设定值时,断路器会自动跳闸。如果路灯的漏电电流超过了断路器的额定值,就会导致断路器一开就跳闸。漏电电流过大可能是由于路灯设备老化、绝缘损坏...
请问380v
漏电开关
跳闸是什么原因
答:
辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合
漏电保护器开关
,否则极易造成家电
烧坏
,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。总之...
三相漏电开关
跳闸是什么原因导致的
答:
第一种原因,
漏电开关打上去过一会才跳闸
为什么漏电开关总是烧
漏电开关会烧坏吗
漏电开关烧坏的原因
漏电开关零线烧坏了
漏电开关为什么会烧
相关问题
三相漏电开关跳闸,烧坏漏电开关
三相四线漏电断路器合闸爆火是什么问题?
三相四线的电闸,为什么总是将漏电保护器烧毁
有什么原因能引起40A三相四线漏电断路器进线部分爆炸一合上漏...
三相漏电开关只留进火为什么还跳闸 漏电开关没坏?
三相四线漏电保护器下端空载会闸立即起火燃烧是什么原因?
三相漏电保护器合上时打火花是怎么回事?以前从没出现过类似现象...
三相四线漏电保护器合闸立即烧坏的原因?