通过测定混凝土电阻率怎样判定钢筋的锈蚀

如题所述

混凝土结构构件中钢筋锈蚀状况检测有:1 构件中钢筋锈蚀状况宜在对使用环境和结构现状进行调查并分类的基础上,按照约定抽样原则进行检测。 2 根据不同类别的具体情况,分别采取剔凿取样检测方法、检测混凝土电阻率、混凝土中钢筋电位、锈蚀电流或综合分析判定方法检测混凝土中钢筋锈蚀状况。 3 剔凿取样检测方法可通过外露钢筋或剔凿出钢筋用游标卡尺直接测定钢筋的剩余直径、蚀坑深度、长度及锈蚀物的厚度,推算钢筋的截面损失率。量测钢筋剩余直径前应将钢筋除锈。 钢筋的失重率可通过截取钢筋,按照《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB90082)进行测定。 4 混凝土中钢筋电位可采用基于半电池原理的检测仪器进行检测;混凝土的电阻率可采用四电极混凝土电阻率测定仪进行检测;混凝土中钢筋锈蚀电流可采用基于线形极化原理的检测仪器进行检测。 5 综合分析判定方法检测的参数可包括裂缝宽度、混凝土保护层厚度、混凝土强度、混凝土碳化深度、混凝土中有害物质含量以及使用环境等,根据综合情况判定钢筋的锈蚀状况。 6 非破损检测方法和综合分析判定方法应配合剔凿检测方法进行验证。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答