空调如何安装

如题所述

首先要防止雨水从穿墙孔向室内倒灌。在空调安装过程中,必须打一个室内稍高一些的穿墙孔。安装完成后,穿墙孔的空隙必须用油灰堵好。在空调安装过程中防止氟里昂泄漏。空调安装完毕后,一定要让安装人员对空调连接口进行检漏,以防氟里昂泄漏。防止室外漏水。

空调在冬季制热时,会因化霜而有水滴出。所以安装空调时要特别注意室外机出水嘴和出水管。防止室内漏水。要保证空调制冷时产生的冷凝水能够排到室外,安装时可以在空调器的接水盘中倒入一点水,检查一下是否能排到室外。

室外机(压缩机)安装必须要端正,安装工人必须用水平尺找平.空调室外机组安装于坚固的墙面或阳台地板上,以减少振动。机组应尽可能靠近室内机组,减少管道阻力和氟里昂损失。

扩展资料:

拆装方法:

空调移机是一项专业空调技术工种,看似简单的空调移机工作,在不同的空调移机人员手里有着不同的操作结果。需要空调移机时尽量选择厂家授权的公司进行空调移机,否则多花钱不说,还会给空调带来损害。空调移机分为两步:拆机、安装。

原理:

一、中央空调制冷原理:有压缩式、吸收式等;

二、中央空调制热原理;

三、中央空调系统原理:有风系统工作原理、水系统工作原理、盘管系统工作原理等等。

参考资料来源:百度百科-空调

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-25
空调拆装步骤看似很简单,但其实里面却蕴含着很多技巧。下面将为大家介绍一下空调安装步骤,希望大家能在从中学习到一些有关空调拆装的方法。
一、空调安全安装前期准备
1、确定空调内机安装位置
空调室内机要距离房间顶部和两侧墙壁有一定的距离,距离一般大于15cm,防止空气流通受阻。在选择室内机位置的时候,要考虑选择排水容易、可进行室外机管路连接的地方;选择下方无电视机、电脑等贵重物品的地方以及出风口不直接吹向床的地方等。
2、确定空调外机安装位置
尽可能离室内机较近的室外;通风良好,外机的前后、左右应留有一定的空间。
二、空调安装步骤
步骤1、室外机定位,机架安装时要注意水平。
步骤2、室内机定位,室内机应注意往出水方向略有一点倾斜,如果倾斜方向相反,冷凝将会从室内机内漏到房间里。
步骤3、联接室内机间的管道和电缆。在联接室外机的低压管道和三通阀门时要注意,管接头的拼帽先不要拼紧,略松一点.在接好所有管道后,先将高压阀门打开一点点,等到有制冷液从低压管道拼帽螺丝外冒出来时,再将低压管的拼帽拼紧。
步骤4、检查所有联接处都没有问题后,可将高_低压阀门全部开足,制冷液即进入到制冷循环系统中。开机运行,此时可用钳形表检查空调机总电源线上的电流。
步骤5、根据空调机铭牌上标定的额定电流来判断空调机运行是否正常。
空调拆装是一项专业空调技术工种,所以当我们在空调的拆装过程中一定要注意谨慎,因为如果稍有出错,将会给空调带来一定的损害。在这里建议消费者在进行空调拆装的时候尽量选择厂家授权的公司进行安装。本回答被提问者采纳

华为Mate50 Pro曲面旗舰手机

¥6799

苹果 AirPods Pro 2代

¥1699

索尼65英寸4K HDR专业游戏电视

¥7499

惠普战66五代15.6英寸轻薄本

¥4399

第2个回答  2020-01-07
1、空调安装位置
  空调室内机应选择安装在气流运行通畅的位置,室内机出风口前不能有障碍物,尽力远离其他家电,以避免互相干扰,避免安全隐患。空调室外机的安装面应坚固结实,具有足够的承载能力,安装面为建筑物的旧壁或屋顶时,必须具有实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。此外,空调室外机的安装位置应避免太阳直射,最好远离热源。
  2、空调室内机安装
  根据空调的种类不同,空调室内机的安装也有一些差别。其中,安装空调时要防止室内机漏水,这就得让空调室内机产生的冷凝水能顺利排到室外,这其中空调的室外机高度是影响因素之一。安装空调室内机后可以在空调的接水盘中倒入一点水,检查一下是否能排到室外。
  3、空调室外机安装
  室外机安装的理想位置是北墙或东墙,那里受太阳的直射少;如果一定要装在南墙或西墙,最好有遮阳的物体,还要保证室外机的空气正常流通。室外机组周围无障碍物,以保持良好的散热效果。冷凝器的背面和侧面应距障碍物20cm以上,正面应距障碍物40cm以上。室外机组尽量安装在坚固的墙面或阳台地板上,这样可以减少振动。室外机组应尽可能靠近室内机组,减少管道阻力和氟里昂损失。
  4、空调连接铜管安装
  空调进排气紫铜管质量十分重要,不能出现任何质地不均匀等问题,否则会影响空调的正常使用。一些消费者家中空调室内机和室外机的距离比较远,这就需要让安装师傅加长连接铜管,紫铜管本身的材质比较薄,焊接时要特别注意,焊接完铜管冷却后,您可以检查它的密闭行如何,防止铜管出现问题导致空调不能使用。此外,铜管的安装尽量减少拐弯处,尽可能水平,这样有利于空调的流通速度。更多空调安装知识可以百度舒适100网进入了解。
第3个回答  2020-04-28
一、准备工作
  1、对于室外机安装位置应符合以下要求:
  (1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动;
  (2)安装的部位要便于操作、调整与维修;
  (3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活;
  (4)外机周围不能有可燃性气体泄漏;
  (5)外机尽可能安装于背明地方。
  2、室内机安装位置应符合以下要来:
  (1)避免太阳直射在机组上,远离热源;
  (2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。
  测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。
  测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则舍降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载启动。
二、安装
  1、确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。
  2、排除管道和内机中的空气。方法是这样;(1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右;(2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30
秒左右,用钣手拧紧(粗)接头;(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆;(4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。
  3、用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。
三、运行调试
  1、空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为
220V、15A规格。
  2、通电前位查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。
  3、任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件:(l)低压压力4.9kg/cm2-5.4kg/cm2;(2)连接管只能结露,不能结霜;(3)运行电流与铭牌标注的是不相一致;(4)内机出风口温度符合要求,即夏天(12一16)℃;冬天(35-40)℃。室内温度,夏天25-28℃,冬天(18-23)℃。
第4个回答  2022-01-11
1、电工上门;
2、选择安装位置;
3、检查电源是否符合要求;
4、空调安装准备,安装挂墙板;
5、打穿墙孔;
6、室内机安装;
7、安装室外机支架;
10、安装室外机;
11、穿管;
12、连接管路;
13、连接线;
14、排空;
15、检漏;
16、走管包扎和堵墙孔;
17、试机前检查;
18、试机;
19、安装完毕收尾
相似回答