99问答网
所有问题
伺服电机 位置控制 限位传感器 用常开还是常闭好 为什么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-08
一般
限位开关
都会用常闭触点,因为在电气控制里面,只有常闭触点闭合了,这个控制电路才能导通。
伺服电机
的限位开关的选用可以选用常开,也可以用常闭。但是还是建议使用常闭触点,比如说,你用了一个常开触点,那么这个限位有一天坏了,你并不能马上发现,因为它的状态就是一直是常开的,只有等到开关压合了,发现起不到限位的作用,你才会意识到是你的开关坏了。但是如果用常闭触点,因为你的一开始状态就是闭合的,开关如果坏了,马上就会断开,也就是说能立刻检查出来限位开关有问题。