我用光藕检测物体的有无。光藕有信号给台达PLC但是时间非常短,PLC抓不

我用光藕检测物体的有无。光藕有信号给台达PLC但是时间非常短,PLC抓不到信号。请问各位大神有什么办法可以将光藕产生的信号延长,方便PLC抓。

确定问题:要弄清楚是PLC抓不到,还是PLC抓到了但是时间太短程序来不及处理信号就消失了
测试:在PLC内部做个计数,触发光耦N次,看看PLC计数器是否一致,不一致,问题是前者;一致说明问题是后者。
前者:是光耦硬件问题,换个大点的电源,光耦是靠电压差通断的,电压差不够信号会弱;
后者:在PLC内部做自锁程序,信号来了把信号set住,等程序处理完了再rst信号;
后者的可能性会大,对于程序上的设计,仅仅靠set还不能完美解决,如果信号来的快,来不及rst,就会造成信号丢失,所以还需要配合先入先出的堆栈功能来处理
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-01-19
用plc的具有高速脉冲输入功能的输入点,一般都能检测到的追问

请问用台达PLC怎么用高速脉冲检测?

相似回答