哎,这个步骤说来有点麻烦,最简单的就是你去下载一个鲁班钢筋软件,算起来很快就ok。如果要手算,先要搞明白几点:一、哥们怎么看你这也不是梁,而是一根柱子;二、这个工程柱子的混凝土等级、工程抗震等级;这两个决定了柱子钢筋锚固长度和搭接长度。既然没有,就按全部电渣焊接计算,设三级抗震;混凝土C30计算式:一、计算柱筋高度:H=1000(基础厚度)+3200(层高)X4-(25+100)上下保护层=13675mm二、计算柱主筋总长:12b25=13675X12=164100三、箍筋总个数:基础内部3个箍筋+每层25个箍筋X4(这里按层高1/3计算加密,实际只有基础层才如此计算,楼层柱按柱边长计算加密)=3+25*4=103四、计算单个箍筋长度:(550-25-25)X4+8X23.8=2190mm五、计算箍筋总长度:103X2190=225570mm六、计算出钢筋规格每米重量:钢筋比重表百度吧,这里不说了。b25=3.853kg/mA8=0.395kg/m七、基础部位锚固长度计算:按常规弯折150mmX12=1800mm八、柱顶锚固长度计算(稍微复杂一点,涉及到锚入梁中一侧部分钢筋长度不一样,这里假设梁高为:800mm):(31x1.5x25-(800-25))X2+(12x25x10)=776+3000=3776九、柱主筋重量:164.100X3.853+1.800x3.853+3.776x3.853=653.762kg十、箍筋重量:225570mm=225.57mx0.395=89.100kg最后总合计重量:653.762+89.100=743kg
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考