99问答网
所有问题
如何设计零延时隔离技术的rs485息线节点
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-07
ä¸è¯çãçµç¼ç¸å ³ï¼
ä¸è¬èè¨ï¼æ»èç¹æ°æ§å¶å¨32个ãä¼ è¾è·ç¦»1200ç±³éè¦å ä¸åªä¸ç»§å¨ï¼ä¸ç»§å¨ä¸è¶ è¿8åªã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOvz7evzzetWOWOzvvO.html
相似回答
rs485的
特点
答:
4.
RS
-485最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100KbpS的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485总线一般最大支持32个
节点
,如果使用特制
的485
芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。
RS485
三极管和MAX485搭载
零延时
自动收发电路 按我图片上这种行不行...
答:
发送高电平的过程中,由于
RS
-
485
芯片处于接收状态,此时的发送信号必须是在总线上其它
节点
发送数据时,才能将高电平信号送出。所以,仍需要软件
设计
中做好总线仲裁。经过在没有严重干扰的实验室中的实验,在使用0.5mm2屏蔽平行线时,此电路的传送距离可达1200m。
RS485
总线长度不够,能否用接头延长
答:
▶
RS
-
485隔离
中继,半双工 ▶ 2500V电源隔离,内置电源隔离模块,直流+5V供电 ▶ 自动识别RS-485信号流向,
零延时
自动转发 ▶ 中继距离大于1.2Km,通信波特率从0~38.4Kbps自适应 ▶ 内置600W/ms抗雷击保护和15KV抗静电保护 ...
485
中继器
怎么
接线图
答:
RS485
中继器接线图,如下:485中继器是光
隔离的RS
-485/422的数据中继通信产品,可以中继延长RS-485/422总线网络的通信距离,增强RS-485/422总线网络设备的数目。可以将485总线进行光电隔离,防止共模电压干扰。可以支持RS-485总线与RS-422总线的自动切换。对各个串口端口进行有效隔离、电源隔离,使得总线...
RS485
中继器产品特点
答:
配备自动数据流向控制
技术
,无需改动软硬件即可轻松切换
RS
-
485
与RS-422,实现
零延时
传输,且能自动适应串口信号速率,无需设置波特率。遵循485设备布局原则,485中继器允许将总线拓扑转换为"T"型结构,便于现场设备布局和施工。同时,全金属外壳
设计
提供防静电和抗干扰特性,增强设备的整体可靠性。
电表
RS485
测试
答:
主要取决于电表的设计,首先电表
485
芯片的输入阻抗,现在市场上有支持256个
节点
的,但这只是理论数据,实际上超过200就很难成功了。其次电表485电路的设计,现在国网的要求,大部分是32个节点,或者64个节点,电表厂商
设计的
电表大都是两线制,驱动能力差,对付64个节点还可以,超过90成功率就下降很多了。
如何
正确地使用
RS485
集线器
答:
说明书?E
485
H4 4路高速
隔离
集线转换器 特点 ▶ 主端口
RS
-232/RS-485可选 ▶ 专用工业导轨槽模块 ▶ 两端信号保持光电隔离 ▶ 全面容错机制,一路从
节点
损坏不影响其他节点通信 ▶ 支持512节点轮询网络结构 ▶ 自动识别RS-485信号流向,
零延时
自动转发 ...
485
集线器和485共享器的区别
答:
控制多台设备(球机)的问题。5: 适合多台
RS485
设备,需要控制同一个RS485 设备的环境下使用。6: 可以多台共享器级联,以扩充输入设备的容量。7.485共享器的各个端口之间是相互
隔离的
,相互独立驱动的,保证了整个系统的稳定性。8。485共享器采用几乎
零延时设计
,数据可以双向传输,自动判别流向。
RS485
集线器是
怎么
用的,
如何
和PLC配套使用
答:
与集线器输入端进行连接即可。如台达/欧姆龙/西门子等型号都有
RS485
接口。多对多的485的应用其实是因为485通讯只能进行轮询,无法适应复杂的多主机网络以及从站主动上传的问题,近几年出现了新的总线
技术
POWERBUS,可以透传MODBUS协议,只需两根线即可完成通讯供电,且支持从机主动上报的功能。
大家正在搜
rs485隔离
rs485隔离中继器
rs485要用隔离栅吗
带隔离功能的rs232
隔离与非隔离
RS485隔离保护
隔离485
非隔离485
隔离型485