一台15W三相交流电机,Y形接法,A、B、C三相实测电流为11A,计算耗电量:P=0.38*11*1.732*0.8(功率因数),计算出耗电量为5.79KW/h,问题是我安装了一台三相电能表计量电机运行10小时的耗电度数为30.8度电(KWh),即每小时耗电量为3.08KW/h,为什么计算的和实际测量的相差这么多?是不是因为功率因数远远低于0.8的计算值造成的?如果是这样,我通过反推:功率因数=3.08KWh/
(0.38*11*1.732),功率因素=0.425,将该功率因数代入P=0.38*11*1.732*0.425,P=3.07,和电能表的读数一样,可以这样推算或者计算吗?