关于1KV YJV22 3*70+2*35钢带厚度

电缆钢带厚度的确定基于其铠装前的假定直径,但很多厂家在内衬层及加强层假定直径的算法上存在不同理解,请问有没有拿YJV22 3*70+2*35电缆送检过的,其钢带厚度要求是0.2mm还是0.5mm?

对于YJV22 3*70+2*35和4*70这两个计算好像有点争议,有按绕包和挤包计算出来的钢带厚度是不一样的,按附录A取值70平方导体9.4,绝缘厚1.1,绝缘外径11.6;35平方6.7+2*0.9=8.5,成缆外径(11.6*3+2*8.5)/5*2.7=28.0;按附录A2.4内衬取值0.4,28+0.4*2=28.8,这时钢带应该为0.2mm;但如果按A2.7取值(即通常说的挤包隔离套),28+1.2*2=30.4,这时钢带应为0.5mm,这即是目前常见的算法。
但个人有点不同理解,不知道对不对,有专来人士可以来探讨一下;
A2.4 是这么描述的,tB的假设直径应用于:a)多芯电缆:--无论有无内衬层,--无论内衬层为挤包还是绕包;当有一个符合12.3.3规定的隔离套代替或附加在内衬层上时,应按A2.7公式计算;
之所以按A2.7取值,也是依据这后面这句话“当有。。。。按A2.7公式公式计算”,但这句话的前提是“有符合12.3.3条规 定的隔离套代替或附加在内衬层上”,而12.3.3条对隔离套的说法是“当铠装下的金属层与铠装材料不同时,应用规定的材料挤包一层隔离套将其隔开”,而在YJV22这个型号中,并没有出现这个条件下的隔离套,即使是挤包,也应理解为内衬层,而非隔离套,而且A2.4也说了这个“tB适用于无论内衬层为挤包还是绕包”,那么挤包内衬层一样可以采用0.4mm这个取值, 而非后面的A2.7取值,而且个人理解这里只用来计算取值,和实际采用的结构无关,也就是无论是挤包还是绕包,计算出来的假定直径确定的钢带厚度都是一样的,
对这个有不同意见的,欢迎有理有剧的提出来,谢谢
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-10-20
YJ---交联聚乙烯绝缘
V---聚氯乙烯护套
22---聚氯乙烯护套钢带铠装铜芯电力电缆
3*70+2*35---3根70平方+2根35平方
SC100---直径100毫米焊接钢管穿管敷设
0.7FC---沿地板或地面下 0.7M以下敷设
来自:求助得到的回答本回答被网友采纳
相似回答