一、因机房的环境温度、环境湿度达不到国家标准而造成防静电活动地板的三聚氰胺贴面收缩后产生起壳、开裂现象,其真正的后果是无法将静电释放、泄漏造成设备故障、瘫痪。1、因北方地区机房里的环境温度和环境湿度达不到国家规定的技术标准。特别是冬天开暖气时环境湿度达不到国标规范,相对环境中的干燥度太大,所以造成三聚氰胺贴面加速收缩而产生起壳、开裂现象。2、机房环境湿度达不到国家标准后的真正后果,机房的任何设备如达不到防静电会产生严重的不良后果,原因是没有湿度就无法导静电,即无法将静电释放、泄漏到地桩上造成机房到处有静电,造成设备发生故障,严重的会造成瘫痪。二、针对计算机机房的环境条件、防静电活动地板的环境条件国家有以下标准规定:1、关于信息产业部防静电产品质量监督检验中心发布的关于防静电活动地板标 ??准及有关标准汇编SJ/T10796-2001中有关技术条款,该标准6.2条活动地板性能中明确规定使用防静电活动地板的环境温度为:23℃±2℃,环境湿度为:45%RH~55%RH。2、关于机房场地国家另外有一个国标GB2887-89计算机站场地技术条件中3条规定开机时机房内的环境温度、湿度标准,其中环境温度为:A级22±2℃,B级15~30℃,C级10~35℃;环境湿度为:A级45%~65%,B级40%~70%,C级30%~80%;一般通信机房的标准均应达到A级标准。4、中华人民共和国通信行业标准通信机房静电防护通则VD/T754-95中同样有环境温度和环境湿度之标准规定:4.2环境要求中相对湿度40%~65%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-08
 计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会使计算机运行时出现随机故障、误动作或运算错误,而且还可能会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路、双级性电路等的击穿和毁坏。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响,带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还会造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的打印不正常等故障。 静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉(例如有时触摸电脑显示器或机箱时) 注意:防静电地板铺设后,一定要进行防静电接地处理并接保护电阻盒,不然起不到防静电作用。
第2个回答  2015-08-23
一、因机房的环境温度、环境湿度达不到国家标准而造成防静电活动地板的三聚氰胺贴面收缩后产生起壳、开裂现象,其真正的后果是无法将静电释放、泄漏造
成设备故障、瘫痪。
二、针对计算机机房的环境条件、防静电活动地板的环境条件国家有以下标准规定:1、关于信息产业部防静电产品质量监督检验中心发布的关于防静电活动地板标
准及有关标准汇编SJ/T10796-2001中有关技术条款,该标准6.2条活动地板性
能中明确规定使用防静电活动地板的环境温度为:23℃±2℃,环境湿度为:45%RH~55%RH.
2、关于机房场地国家另外有一个国标GB2887-89计算机站场地技术条件中
3条规定开机时机房内的环境温度、湿度标准,其中环境温度为:A级
22±2℃,B级15~30℃,C级10~35℃;环境湿度为:A级45%~65%,B级
40%~70%,C级30%~80%;一般通信机房的标准均应达到A级标准。
4、中华人民共和国通信行业标准通信机房静电防护通则VD/T754-95中同样有环
境温度和环境湿度之标准规定:4.2环境要求中相对湿度40%~65%.本回答被网友采纳