15个千瓦压缩机起动电流有多少安培?

15个千瓦压缩机起动电流有多少安培?

15个千瓦压缩机起动电流有187.4安培。 

  计算压缩机电机的电流:Ic=P/U/√3/cosφ=15000/380/1.732/0.85≈26.8A;

  直接启动电流计算:Ist=7Ir=7×26.8≈187.7A(设电机Ic计算电流等于电机的额定电流Ir)

  电机的启动电流不是一个定值,在电机启动过程中,这个电流由大到小在变化,是时间的倒数函数(i=I+I/(a-t))。没有具体公式。

  电源刚接通时,电机基本没有感抗,只有阻抗,也就是线圈的直流电阻,这个数值是很小的,因此这个瞬间的电流是非常大的,会是额定电流的好几十倍,但持续时间非常短,通常只有零点零几秒。随着电机开始转动,这个电流急剧下降,如果不带负载启动,在1秒钟内就会降到额定电流的10倍左右,随着转速的上升,2秒之后就能降到2-3倍,之后继续下降,直到等于额定电流,这时电机转速也上升到了额定转速。

  所以,电机的启动电流指的是个平均值。由于不同的电机、不同的负荷、不同的启动方式,启动所需的时间是不相同的,平均电流就有很大区别。

  对于大型电动机,就需要对启动过程电流时间函数作详细计算,才能确定断路器保护定值整定。

  一般40KW以下的小型电机,对启动过程是不提供保护的,因此断路器的选择上,只要能很躲过启动电流冲击就行。

  由于断路器的动作是有时限的,因此额定电流的4-7倍都行,空载启动选下限,带负荷启动选上限。

  采用星-角启动的,启动电流要比直接启动低1.7倍,但持续时间要长些,切换到角形后,电流变化不大。     

  一般情况下:

    一般快速计算电动机的电流:电动机额定功率×2=电动机额定电流;

    电动机的直接启动电流是额定电流的4~7倍;

    星三角降压启动电流是全压启动(直接启动)电流的1/3;

    星三角启动的启动电流是额定电流的2.4倍;

    三角起动电流是星启动电流的1.732倍。