桥架如何翻弯

如题所述

桥架左右翻转和上下翻弯有公式。
一)45度弯头:
斜边=高度x1.4
底边=高度
上下翻切口宽度=线槽的侧板高度x8.1
左右翻切口宽度=线槽的底板宽度x8.1
例如:200(底)x100(侧)的线槽,在1.5米后要向上翻20厘米(高度),我们可以这样计算:
斜边28=20x1.4
底边20=20
上下翻切口宽度16.2=200x8.1
注意:高度就是我们要翻的高度,底边就是弯头做好后弯头的长度,如我们要把我们做好的弯头刚好放到离我们1.5米的支架,就要用到这个底边了,1.5米-20厘米(底边)=130厘米,则我们可以在130的地方开始做弯头,做好后弯头就正好可以放在1.5米的支架上了,建议留一点,因为支架可能不直,直接卡死支架就不能往这边调了
二)30度弯头:
斜边=高度x2
底边=高度x1.7
上下翻切口宽度=线槽的侧板高度x5.4
左右翻切口宽度=线槽的底板宽度x5.4
例如:200(底)x100(侧)的线槽,在1.5米后要向左翻20厘米(高度),我们可以这样计算:
斜边40=20x2
底边34=20x1.7
左右翻切口宽度5.4=100x5.4
三)25度弯头:
(度数不一定准,只是为了方便称呼,我个人一般使用高度的倍数如1.4倍的弯头,2倍的变头,3倍,4倍,5倍,个人最常用的弯头角度,这个做小幅度高度的弯头看起来最顺眼,角度也没有45度和30度那么死,好盖盖板和放线,当然得现场有空间,一般这点空间还是有的,大家就不能担心了,也推荐大家使用,不管是效果还是装.....,你懂得,嘿嘿...):
斜边=高度x3
底边=高度x2.83
上下翻切口宽度=线槽的侧板高度x3.4
左右翻切口宽度=线槽的底板宽度x3.4
四)15度的弯头:
斜边=高度x4
底边=高度x3.9(这个比率可能不是非常准,很久没做了,但是也应该错不了多小,不会有什么影响,大家可以现场做完量一下验证)
上下翻切口宽度=线槽的侧板高度x2
左右翻切口宽度=线槽的底板宽度x2
如果是大线槽或大幅度的高度,推荐大家用这个,因为好放电缆和美观
五)10度的弯头:
斜边=高度x5
底边=高度x4.9(其实到了这个角度,这个比率已经没什么了,都差不多,我以前做了一个7倍的弯头感觉没什么误差)
上下翻切口宽度=线槽的侧板高度x1.8
左右翻切口宽度=线槽的底板宽度x1.8
同样大电缆强烈推荐使用,否则如果是自己放电缆或盖槽盖线板就知道花儿为什么这样红了....
六)90度直角弯:
左右翻:中间分开,切线槽的底板宽度
上下翻:中间分开,切线槽的侧板的高"
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答