预应力张拉怎么计算?

如题所述

预应力张拉的理论伸长量计算按规范要求进行,采用平均张拉应力法。具体公式:△L=Fp*L/Ap*Es。

式中:△L:理论伸长量(m);

Pp:预应力筋平均张拉力(N);

P:预应力筋张拉端的张拉力(N),其数值为:股数n×0.75×1860×140;

x:从张拉端至计算截面的孔道长度(m);

θ:从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和(rad);

k:影响系数,按图纸取;

μ:摩擦系数,按规范取;

L:预应力筋的长度(mm);

Ap:预应力筋的截面面积,取140mm2;

Ep:预应力筋的弹性模量,根据检验报告取。

扩展资料

预应力张拉就是在构件中提前加拉力,使得被施加预应力张拉构件承受压应力,进而使得其产生一定的形变,来应对结构本身所受到的荷载,包括构件自身重量的荷载、风荷载、雪荷载、地震荷载作用等。 一般张拉用到钢绞线、千斤顶、锚板、夹片。

在工程结构构件承受外荷载之前,对受拉模块中的钢绞线,施加预拉应力,提高构件的抗弯能力和刚度,推迟裂缝出现的时间,增加构件的耐久性。

对于机械结构来看,其含义为预先使其产生应力,其好处是可以提高构造本身刚性,减少振动和弹性变形这样做可以明显改善受拉模块的弹性强度,使原本的抗性更强。

预应力采用两端对称同时张拉、张拉力和伸长量双控法,两端千斤顶升降压、画线、测伸长、插垫等工作一起进行。

千斤顶就位后,先将主油缸少许充油,使之蹬紧,让预应力钢绞线绷直,在钢绞线拉至规定的初应力σ0时,停机量测原始空隙并画线作标记。

预应力钢绞线张拉施力程序:0→初应力σ0→控制应力σk(持荷2分钟锚固)。σk为张拉时的控制应力(包括预应力损失在内)。

张拉施工的工作顺序:穿束→安装锚具→安装千斤顶及张拉设备→张拉、锚固→拆除千斤顶及张拉设备→压浆→存梁。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答