不是仅指三菱的 要的是方法 检测PLC晶体管输出的类型是PNP还是NPN 让看手册 的 就算了 我这个是个电路板 没有手册和资料的 现在正量电路呢
我给你描述一下 已知这是晶体管输出型的 我看板子上的输出控制 应该是IRF540 N沟道MOS管 MOS管 G串了电阻后与0V端子接通 S也与0V端子接通 D与输出端子Y 接通 我的理解是24V经过负载接输出端子Y 由MOS管的触发点G控制 D与S的通断 公共点GND接0V 不知道是否正确 后面还有我的发现和见解 先等你们来指导下我
没有手册 现在是一个电路板
追答用西门子PLC比较多,通过西门子经验判断:输出触点与公共点串联如输出控制电路,公共点接24V,那么输出应该是NPN型;公共点接0V,那么输出应该是PNP型。至于你用三菱PLC或者三凌单板PLC,我的观点仅供参考。
有测试方法的话,能不能分享一下……