两块智能单回路测控仪表如何与一个投入式液位变送器接线。

您好,我想请教一下,两块智能单回路测控仪表如何与一个投入式液位变送器接线。我采用并联方式接线后,两块表有干扰,液位显示不准确。

1、智能单回路测控仪表的输入信号类型,应设置为与液位变送器的输出类型一致。如液位变送器输出为4—20ma,则控制仪表信号输入类型应设置为4—20ma。
2、液位变送器是两根线制,带载能力足够。则,输出是电流信号时可以将两块表串接,是电压信号,则需要在在变送器输出并联电阻后,并接给两个控制仪。
3、如果仪表有4—20ma或者5V输出,可以由其中一个控制仪供给另一个输入用,估计测量会有误差。
4、可以配置信号隔离器(一个输入,两个输出),液位变送器进隔离器,两个输出信号分别进两个控制仪。建议首选。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答