下列关于水泵控制柜控制功能的说法错误的是( )。

A.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于手动启泵状态
B.当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置为手动启动状态,并应确保12h有人值班
C.消防水泵控制柜或控制盘应设置专用线路连接的自动直接启泵按钮
D.消防水泵控制柜或控制盘应能显示消防水泵运行状态
E.消防水泵控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的正常水位,高水位、低水位报警信号

【答案】:D、E
消防水泵控制柜常规控制功能:消防水泵控制柜一般具备以下功能: (1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 (2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置为手动启动状态,并应确保24h有人值班。 (3)消防水泵控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。 (4)消防水泵控制柜或控制盘应能显示消防水泵运行状态。 (5)消防水泵控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的正常水位,高水位、低水位报警信号。